一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1埋设在车行道下的地下燃气管道的最小覆土厚度不得小于( )。 A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.2m 参考答案:C 2 市政公用工程施工中,每一个单位(子单位)工程完成后,应进行( )测量。 A.竣工 B.复核 C.校核 D.放灰线 参考答案:A 参考解析: 市政公用工程施工中,每一个单位(子单位)工程完成后,应进行竣工测量,并提出其竣工测量成果。 3 桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离称为( )。 A.总跨径 B.计算跨径 C.净跨径 D.桥梁全长 参考答案:D 参考解析: 本题考察桥梁工程相关常用术语。 (1)净跨径:相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距。对于拱式桥是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。 (2)总跨径:多孔桥梁中各孔净跨径的总和,也称桥梁孔径。 (3)计算跨径:对于具有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥,是指两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离,即拱轴线两端点之间的水平距离。 (4)桥梁全长:是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离,简称桥长。 4施工成本管理的基本流程是( ) A.成本预测→管理计划→管理决策→过程控制→成本核算→分析和考核 B.成本预测→管理决策→过程控制→管理计划→成本核算→分析和考核 C.成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→成本核算→分析和考核 D.成本预测→管理决策→管理计划→成本核算→过程控制→分析和考核 参考答案:C 5 关于用各种起吊机具设备吊放梁、板的说法,错误的是( )。 A.起吊混凝土梁板时,捆绑吊点位置应按设计规定或根据计算决定 B.吊移板式构件时,不得吊错板梁的上、下面,防止折断 C.构件移运、停放的支承位置应与吊点位置一致,并应支承稳固 D.混凝土梁、板经过验算不会发生超容许应力情况时,可采用一个吊点在梁的重心起吊 参考答案:D 参考解析: 本题考点涉及预制梁板的吊运要求。(1)构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定。(2)吊装时构件的吊环应顺直,吊绳与起吊构件的交角小于60°时,应设置吊架或吊装扁担,尽量使吊环垂直受力。(3)构件移运、停放的支承位置应与吊点位置一致,并应支承稳固。在顶起构件时应随时置好保险垛。(4)吊移板式构件时,不得吊错板梁的上、下面,防止折断。 6使挡土墙结构发生位移最大的土压力是( )。 A.水平土压力 B.静止土压力 C.主动土压力 D.被动土压力 参考答案:D 7当合同约定内容完成后,( )应进行总结与评价。 A.承包方 B.分包方 C.发包方 D.项目经理 参考答案:A 8隧道施工中,不用进行监测、反馈信息以指导隧道掘进的项目是( )。 A.地面动态 B.地层动态 C.支护结构动态 D.隧道内空气质量 参考答案:D 9钢板桩围堰施打顺序按施工组织设计规定进行,一般( )。 A.由下游分两头向上游施打至合龙 B.由上游开始逆时针施打至合龙 C.由上游分两头向下游施打至合龙 D.由上游开始顺时针施打至合龙 参考答案:C 10压力试验用压力表的量程应为试验压力的( )倍。 A.1.1~1.3 B.1.3~1.5 C.1.5~2 D.2~2.5 参考答案:C 11下列聚乙烯燃气管道中,非必须采用电熔连接的是( )。 A.不同级别的聚乙烯原料制造的管材或管件 B.不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件 C.不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道 D.直径90mm以上的聚乙烯燃气管材或管件 参考答案:D 12垫层的宽度应与路基宽度相同,其最小厚度为( )。 A.150mm B.160mm C.170mm D.180mm 参考答案:A 13 某热力管道保温棉毡厚12cm,至少应分为( )层施工。 A.1 B.2 C.3 D.4 参考答案:B 参考解析: 当保温层厚度超过100mm时,应分为两层或多层逐层施工。 14城市污水处理采用一级处理时,通常其工艺流程为( )。 A.污水→格栅→沉砂池→生物处理池→二沉池 B.污水→沉砂池→初沉池→二沉池→消毒 C.污水→格栅→沉砂池→沉淀池→接触池→出水 D.污水→格栅→沉淀池→过滤池→出水 参考答案:C 15 关于城镇桥梁柱式墩台施工的说法,错误的是( )。 A.模板、支架稳定性验算中应考虑风力影响 B.墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污锈 C.柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱分步浇筑 D.V形墩柱混凝土应对称浇筑 参考答案:C 参考解析: 本题考点涉及城镇桥梁柱式墩台施工技术要求。柱式墩台施工模板、支架除应满足强度、刚度要求外,稳定计算中应考虑风力影响。墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污锈。浇筑墩台柱混凝土时,应铺同配合比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑。V形墩柱混凝土应对称浇筑。 16沉井封底前自沉速率应小于( )。 A.10mm/8h B.15mm/8h C.20mm/8h D.25mm/8h 参考答案:A 17中压A地下燃气管道与排水管道的水平净距不得小于( )。 A.1.0m B.1.2m C.1.5m D.2.0m 参考答案:B 18索赔证据资料中,不包括( )。 A.索赔金额计算依据 B.索赔工期计算依据 C.索赔事件原因 D.项目部组成人员变更 参考答案:D 19沥青混凝土面层可由一层或数层组成。双层或三层式面层的下面层常用( )。 A.粗粒式沥青混凝土 B.中粒式沥青混凝土 C.细粒式沥青混凝土 D.砂粒式沥青混凝土 参考答案:A 20 水泥混凝土路面缩缝设传力杆时的切缝深度,不宜小于板厚的( ),且不得小于70mm。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5 参考答案:B 二、多项选择题 21城市污水处理厂常采用的生物处理法,其作用原理是( )的处理方法。 A.利用微生物的物理作用,分离污水中呈悬浮状的固体污染物 B.利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质 C.利用投加药剂后的化学反应作用,使污水中溶解性物质生成沉淀物、络合物 D.利用微生物的吸附作用,去除污水中不溶性有机污染物 参考答案:B 22喷锚暗挖法施工隧道的复合式衬砌结构中的主要承载单元是( )。 A.初期支护 B.防水隔离层 C.二次衬砌 D.围岩 参考答案:A 23 市政公用工程水泥混凝土在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是( )。 A.实测砂石含水率 B.配制强度和设计强度间关系 C.施工条件差异和变化及材料质量的可能波动 D.强度验证原理和密度修正方法 参考答案:A 参考解析: 本题考点涉及水泥混凝土配合比设计步骤。混凝土配合比设计步骤: (1)初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水胶比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。 (2)试验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化、材料质量的可能波动调整配合比。 (3)基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量。 (4)施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。 在施工生产中,对首次使用的混凝土配合比(施工配合比)应进行开盘鉴定,开盘鉴定时应检测混凝土拌合物的工作性能,并按规定留取试件进行检测,其检测结果应满足配合比设计要求。 24悬浇法施工时,预应力混凝土梁体一般分为( )大部分浇筑。 A.两 B.三 C.四 D.五 参考答案:C 25关于各种注浆法的适用范围,说法错误的是( )。 A.渗透注浆只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石 B.劈裂注浆适用于渗透系数k<10 p=""> C.压密注浆常用于中砂地层,黏土地层中若有适宜的排水条件也可采用 D.压密注浆如遇地层排水困难时,就必须降低注浆速率 参考答案:B 26 关于现浇预应力水池施工的说法,错误的是( )。 A.在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口 B.池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱可同时作为顶板模板立柱 C.应在混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收 D.预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯 参考答案:B 参考解析: 本题考点涉及现浇(预应力)混凝土水池施工技术。各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后,再将窗口封闭。池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。应在混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收。预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯;外包层材料性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92--2004的要求。 27任何单位和个人都不得擅自改变城市( )的性质。 A.绿化用地 B.绿化 C.绿化规划用地 D.绿化设施 参考答案:C 28最简单经济的补偿是利用管道自身弯管段的弹性来进行补偿,叫作( )。 A.直接补偿 B.弯头补偿 C.自然补偿 D.管道补偿 参考答案:C 29 燃气管道回填土夯实到管顶0.3~0.5m以后,应在管道位置上方平敷塑料标志带,标志带的颜色是( )。 A.黄色 B.蓝色 C.红色 D.绿色 参考答案:A 参考解析: 本题考点涉及燃气管道警示带敷设。(1)埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应将敷设面压平,并平整地敷设在管道的正上方,距管顶的距离宜为0.3~0.5m,但不得敷设于路基和路面里。(2)警示带宜采用黄色聚乙烯等不易分解的材料,并印有明显、牢固的警示语,字体不宜小于100mm×100mm。见《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33—2005第2.5条警示带敷设。 30现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房,地面应进行( )处理。 A.硬化 B.防水 C.防火 D.防渗漏 参考答案:D 三、案例分析题(共4题,每题20分) (一)【背景资料】 某道路工程属于城市次干路,路长3800m,宽16.5m,位于城市环路以内,设计结构为:30cm厚9%石灰土处理土基,12%石灰土底基层,35cm水泥稳定碎石棊层,12cm沥青混凝土面层。 施工项目部编制施工组织设计后,做了一些必要的技术准备工作,经技术交底后开始道路施工。受城市交通管制和环境保护要求,水泥稳定碎石基层拌合站设在郊区,采用夜间运输、白天摊铺方式,碾压成型后发现水泥稳定基层局部表面松散。 由于拆迁延期,有一段沥青混凝土路面延至12月上旬摊铺,项目部选择白天气温较高,在5℃~8℃的时段,采取提高沥青混凝土出厂温度到180℃、运输中覆盖保温等措施,摊铺碾压沥青混凝土成型。 沥青混凝土面层竣工后,施工单位进行了外观检查,沥青表面平整,没有脱落、推挤等现象,经过检测弯沉值、平整度、中线高程、横坡等项目,合格率达到98%,施工单位认为工程质量检验合格。 项目部在工程施工全部完成后,依据施工进度计划和施工进度计划调整资料编制了进度控制总结,并上报公司工程管理部。 【问题】 1.项目部技术准备工作包括哪些内容? 【答案】施工技术准备工作包括:熟悉设计文件、编制施工组织设计、进行技术交底、现场测量放样。 2.试分析水泥稳定碎石表面松散的原因。 【答案】水泥稳定碎石松散的原因:水泥稳定材料夜间运输、白天摊铺、堆放时间过长,要求不得超过6h。项目部的施工做法超过了水泥初终凝时间,没按规定时间进行摊铺、碾压和成型。 3.冬季铺油做法是否妥当?如必须在冬期施工时,写出正确做法。 【答案】冬季铺油做法不妥当。出厂油温不正确。沥青混凝土应尽量避免冬期施工,若必须进行施工时,应适当提高出厂温度,但不超过175℃,运输过程应覆盖保温,并应达到摊铺碾压的最低温度要求。施工中要做好充分准备,采取"快卸、快铺、快平"和"及时碾压、成型"的方针。 4.沥青面层检测项目是否齐全?判断为合格的依据包括哪些项目? 【答案】沥青面层检测项目不齐全。沥青面层检测项目有压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面高差共八项。 (二)【背景资料】 某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续刚南桥,桥高30m,跨度为80m+136m+80m,箱梁宽14.5m,底板宽8m,箱梁高度由根部的7.5m渐变到跨中的3.0m。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式桁架结构。施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装托架并预压,施工0号、1号段,在1号段混凝土浇筑完成后在节段上拼装挂篮。施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆除了安全防护设施;电缆直接绑在了挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。安全资料检查时发现:只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单,要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充有关记录。 【问题】 1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。 【答案】施工组织设计审批不符合规定。理由:工程施工组织设计应经项目经理签批后,必须经企业(施工单位)负责人审批,并加盖公章后方可实施。 2.补充挂篮进入下一节施工前的必要工序。 【答案】补充挂篮进入下一节施工前的必要工序:绑扎钢筋;立模;浇筑混凝土;施加预应力;挂篮对称前移。 3.针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。 【答案】挂篮施工检查不合格项的正确做法: (1)自行拆除了安全防护设施的正确做法:必须严格依据已批准的施工组织设计或拆除施工方案执行,建立拆除申请程序。 (2)电缆直接绑在挂篮上的正确做法:依据施工现场平面布置图及临电安全技术规定敷设电缆线路,可采用架空线路或穿入绝缘导管内,并按规定悬挂"当心触电"等醒目的警示标志。 (3)工机具材料在挂篮一侧集中堆放的正确做法:应按施工现场管理指定的堆放地点进行堆放,不得集中堆放在挂篮处;特殊情况下,经荷载验算后也应将部分工机具材料均衡堆放到两侧挂篮处。 4.项目部应补充哪些记录? 【答案】项目部应补充的记录: (1)施工企业的安全生产许可证,项目部专职安全员等安全管理人员的考核合格证,建设工程施工许可证等复印件; (2)施工现场安全监督备案登记表,地上、地下管线及建(构)筑物资料移交单,安全防护、文明施工措施费用支付统计,安全资金投入记录; (3)工程概况表,项目重大危险源识别汇总表,危险性较大的分部分项工程专家论证表和危险性较大的分部分项工程汇总表,项目重大危险源控制措施,生产安全事故应急预案; (4)安全技术交底汇总表,特种作业人员登记表; (5)违章处理记录等相关资料。 (三)【背景资料】
某城市桥梁工程由某路桥工程公司承担施工任务。
该路桥工程公司在预应力筋的施工过程中,通过计算确定了下料长度,采用先张法对预应力筋进行张拉,对施加预应力所用的机具设备及仪表安排专人使用管理,并制订定期维护和校验制度。
在对大体积混凝土墩台基础的施工过程中,为了保证工程质量,承包单位对原材料和施工工艺采取了一系列措施进行控制和预防。
【问题】
1.计算预应力筋的下料长度时应考虑哪些因素?
【答案】计算预应力筋的下料长度时,应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、焊接接头或墩头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。
2.简述先张法的施工工艺方法。
【答案】先张法施工工艺是在预制构件时,先在台座上张拉预应力筋,然后支模浇筑混凝土,使构件成型的施工方法。
3.大体积混凝土应优先采用具有什么性能的水泥?并举出四种水泥的名称。
【答案】大体积混凝土应优先采用水化热较低的水泥,如大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥。
4.当大体积混凝土墩台基础进行分块浇筑时,应符合哪些规定?
【答案】当大体积混凝土墩台基础进行分块浇筑时,应符合的规定包括:(1)分块宜合理布置,各分块平均面积不宜小于50m2;(2)每块高度不宜超过2m;(3)块与块间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行,与平截面长边垂直;(4)上下邻层混凝土间的竖向接缝,应错开位置做成企口,并按施工缝处理。
(四)【背景资料】
某大型给水工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。
业主对招标代理公司提出以下要求:为了避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日报上发布,且采用邀请招标方式招标。
项目施工招标信息发布以后,共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多,为减少评标工作量,要求招标代理公司仅对报告的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
开标后发现:
(1)A投标人的投标报价为8000万元,为最低投标价,经评审后推荐其为中标候选人。
(2)B投标人在开标后又提交了一份补充说明,提出可以降价5%。
(3)C投标人提交的银行投标保函有效期为70d。
(4)D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章,但没有加盖项目负责人的印章。
(5)E投标人与其他投标人组成了联合体投标,附有各方资质证书,但没有联合体共同投标协议书。
(6)F投标人的投标报价最高,故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
经过标书评审,A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后,招标人和A投标人进行合同谈判,希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致:不压缩工期,降价3%。
【问题】
1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。
【答案】业主对招标代理公司提出的要求的不妥之处如下:
(1)"业主提出招标公告只在本市日报上发布"不正确。
理由:公开招标项目的招标公告,必须在指定媒介发布,任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。
(2)"业主要求采用邀请招标"不正确。
理由:因该工程项目由政府投资建设,相关法规规定:"全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目",应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标,应由有关部门批准。
(3)"业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查"不正确。
理由:资质审查的内容还应包括:1)信誉;2)技术;3)拟投入人员;4)拟投入机械;5)财务状况等。
2.分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效。说明理由。
【答案】背景材料中A、B、C、D、E投标人的投标文件分析如下:
(1)A投标人的投标文件有效。
(2)B投标人的投标文件(或原投标文件)有效。但补充说明无效,因开标后投标人不能变更(或更改)投标文件的实质性内容。
(3)C投标人的投标文件无效。因投标保函的有效期应超过投标有效期30d(或28d)(或在投标有效期满后的30d(或28d)内继续有效)。
(4)D投标人投标文件有效。
(5)E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的、投标文件应附联合体各方共同投标协议。
3.F投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理?
【答案】F投标人的投标文件有效。
招标人可以没收其投标保证金。给招标人造成损失超过投标保证金的,招标人可以要求其赔偿。
4.该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?
【答案】(1)该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同,双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
|