(一)风管的安装与检测
1.金属风管的制作和连接 (1)风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔; 2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm 的可采用 焊接; 4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm 的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)。 2.非金属风管的制作和连接 2)法兰其螺栓孔的间距不得大于120mm。 3)采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度; (二)部件的安装与检测 2.送风口、排烟阀(口) 2)排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。 3.挡烟垂壁(橙子内训考点) 2)活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成 的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm; 3)活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3m~1.5m 之间。 二、系统的调试 (一)单机调试 1.防火阀、排烟防火阀的调试 1)进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密。 2)模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭。 3)阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室。 4)阀门关闭后应能联动相应的风机停止。 5.送风机、排烟风机的调试 1)手动开启风机,风机应正常运转2.0h。 |