1采用国际单位制,热量、冷量的单位为(  )。

A.W(瓦)

B.kcal/h(千卡/时)

C.RT(冷吨)

D.℃(摄氏度)

提示:A是法定热量单位,也是电功率单位,焦耳/秒。

答案:A

2集中采暖系统不包括(  )。

A.散热器采暖

B.热风采暖

C.辐射采暖

D.通风采暖

提示:参见《采暖通风与空气调节设计规范》(以下简称《暖通规范)))第三章第三-五节规定。通风采暖无此提法。

答案

3在民用建筑的集中采暖系统中应采用(  )作为热媒。

A.高压蒸气

B.低压蒸气

C.150-90℃热水

D.95-70℃热水

提示:参见《暖通规范》第3.1.13条规定。民用建筑应采用热水作为热媒,低温热水不易气化,卫生条件好。

答案

4当热媒为蒸气时,宜采用下列哪种采暖系统?(  )

A.水平单管串联系统

B.上行下给式单管系统

C.上行下给式双管系统

D.下供下回式双管系统

提示:蒸汽采暖系统宜采用上供下回(上行下给)双管系统,其他系统不适用。

答案:C

5为居民生活安装燃气热水器的厨房净高应大于( )m。

A.2

B.2.2

C.2.4

D.2.6

提示:参见《燃气规范》第7.4.6条规定,净高应大于2.4m。

答案:C

6计算低温热水地板辐射采暖的热负荷时,将室内温度取值降低2℃,是因为(  )。

A.低温热水地板辐射采暖用于全面采暖时,在相同热舒适条件下的室内温度可比对流采暖时的室内温度低2-3℃

B.地板辐射采暖效率高

C.地板辐射采暖散热面积大

D.地板辐射采暖水温低

提示:参见《暖通规范》第3.4.4条规定。

答案:A

7散热器不应设置在(  )。

A.外墙窗下

B.两道外门之间

C.楼梯间

D.走道端头

提示:参见《暖通规范》第3.3.2条规定。

答案:B

8散热器表面涂料为(  )时,散热效果最差。

A.银粉漆

B.自然金属表面

C.乳白色漆

D.浅蓝色漆

提示: 浅蓝色颜色相对较深,不利于热量散发。

答案: D

9 与铸铁散热器比较,钢制散热器用于高层建筑采暖系统中,在(  )方面占有绝对优势。

A.美观

B.耐腐蚀

C.容水量

D.承压

提示:钢制散热器的承压高。

答案

10采暖管道设坡度主要是为了(  )。

A.便于施工

B.便于排气

C.便于放水

D.便于水流动

提示:参见《暖通规范》第3.8.18条规定。不及时排除水管中的气体,一是占用管道中水流通的面积,影响水流量,二是腐蚀管道。

答案:B