TA的每日心情 | 开心 2018-3-4 10:55 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
- 积分
- 30097
|
一、单项选择题
1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。
A.五万元以上十万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.五千元以上五万元以下
D.一万元以上五万元以下
2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()
A.五千元以上五万元以下罚款
B.五日以上十日以下拘留
C.十日以上十五日以下拘留
D.三万元以上三十万元以下罚款
3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.消防责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()
A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核
B.将设计变更告知当地县公安消防大队
C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核
D.将设计变更告知当地市公安消防支队
5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。
A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动
B.履行岗位职责
C.不得允许他人以本人名义执业
D.不断更新知识,提高消防安全技术能力
6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是()
A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口
B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔
C.厂房内设置办公室,联通生产车间的门采用乙级防火门
D.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口
7.关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是()
A.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器
B.防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式
C.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转
D.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
8.某建筑物内火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试。下列调试方式和结果中,不符合现行国家消防家属标准要求的是()
A.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号
B.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号
C.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号
D.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号
9.某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每年检查一次的项目是()
A.储罐立管除锈
B.喷泡沫试验
C.冲洗管道
D.自动控制设施功能测试
一、单选80
1、消防设施检测+B十万元以上
2、某商场发生火灾,处罚正确+C十日以上
3、某建筑进行内部装修+B重大责任
4、某单位再现场新建商城+A向当地县公安
5、根据(注销工程师暂时规定)+C不得允许他人
6、在厂房,仓库+A厂房,,出口
7、关于防火阀+C安装。。运转
8、某建筑物内部+B断开其中。。100m
9、某油库采用+D自动控制设施功能测试
10、对建筑排烟+B立项批准文件
11、某超高层建筑+B试验灭火栓
12、泡沫产生装置+B名牌标记
13、室内消防栓+A油漆等
14、某建筑电子机房+D5
15、防排烟系统施工+D柔性
16、对剩余电流+C将相线和中性线穿过
17、对高位消防+C季
18、细水雾灭火系统+A聚四氟乙烯
19、消防设施检测机构+B类别为A2。。8m
20、对工业建筑进行防火+B建筑面积为350m
21、消防应急预案演练+B示范性演练
23、消防技术服务+B营业厅
24、某建筑自动喷水+C79
25、根据(水喷雾灭火规范)+D5次
26、对建筑灭火器+D磷酸铵盐
27、注册消防应当+C加强有关专业
28、自动喷水灭火+D压力开关
29、消防车登高+C消防车登高
30、对高层医院病房+A每个避难间3个护理单元服务
31、某建筑的排烟系统+C挡烟垂壁。。缝隙控制
32、某商场消防控制室+D现场查看火情
42、检查自动喷水灭火+A5
43、某工地按现行国家+B外观质量检查
44、下列关于建筑中+B小于0.9m91题对建筑的疏散楼梯+除掉B检查地下与地上,其他都选
45、为了防止建筑物+D阶段之前
46、在对建筑外墙+B采用大理石
47、根据气体灭火系统+A0.6
48、某消防技术服务+C地下室配置
49、人员密集场所+B人员的能力
二、多选20
81、某高层宾馆按照制定+除掉C打119报警,其它都选
82、某丙类厂房建筑高度为45米+A设置明显标志+B1个消防救援窗口+D净高和净宽均为1点2米
83、对自动喷水灭火系统喷头+A喷头安装+C不应大于300+E喷头的型号
84、建筑灭火器配置缺陷项+B柴油发动机房+C建筑地下室+D普通住宅内
85、对某地下一层人防工程+B200电子游艺厅+C2000超市+D200幼儿早教中心
86、某住宅小区,有18栋20层+A稳压泵稳压的方式+B设计值为1点2+E水箱稳压的方式
87、某高层建筑,建筑高度50米+除掉E小于DN75,其它都选
88、某电信大楼设备机房+A设计浓度相同+C净高的三分之二+D两套系统
89、消防设施检测机构的人员+A最多为2根+C16铝芯+D200毫米
90、在对易燃易爆危险环境+B截面为2+C安装的正压型+D电气设备房间
91、对建筑的疏散楼梯+除掉B检查地下与地上,其他都选
92、某消防服务机构+除掉C设置供人员休息,其他都选
93、针对人员密集场所+除掉E商场营业厅,其他都选
94、对建筑内部装修工程+ABCDE全选
95、某12层公共建筑+除掉C部件选型,其他都选
96、下列关于消防水泵接合器+除掉B玻璃幕墙下方,其他都选
97、安全疏散距离是+除掉D采用敞开式外廊,其他都选
98、根据火灾自动报警系统+A点型感烟+B全部探测器实验至少1次+C手动报警装置
99、南方某工业厂区+A50毫米高差+C稳压泵设计+E不设值班室
100、在对建筑由火灾自动报警系统联动+ABCDE全选
|
|