设为首页收藏本站

易点通

 找回密码
 立即注册
查看: 2443|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

2014年一级建造师《市政工程实务》真题答案(网友版)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-4 10:55
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    6090

    主题

    6235

    帖子

    3万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    30097
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2014-9-21 17:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    市政
    1.土路基质质量检查与+B平整度
    2.与悬浮-密实结构的沥青混合+B大,小
    3.下图+柱板
    6.用于城市地下管道+内衬法
    7.关于隧道浅埋+与新奥法相比
    8.设有支护+A 立柱变形
    9.水泥土  + B 欠固结
    10. 关于隧道 + C 自上而下
    11. 属于给水+  D 混凝沉淀池
    12. 关于沉井++  B封底前
    13.施工精度高++  D密闭式顶管
    14.市政公用++++A 竣工
    15. 热动力+++ 水平
    18.暖季型++B 春末夏初
    19.决定落叶+++D 胸径
    20.基坑工程+++B 建设方
    多选:  
    27..关于无压+++ A。试验管段++B.一次性 ++C.管内径大于700
    28.利用管道++++C..波形++D.球形....+E.套筒
    前7刚才发了
    29.关于生活垃圾++B.焊机++D.聚乙烯++E.铺设前施工场地
    30.地下停车场++A..栽植土层+C.过滤层+D.排蓄水层+E.耐根  

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-4 10:55
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    6090

    主题

    6235

    帖子

    3万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    30097
    沙发
     楼主| 发表于 2014-9-21 20:39:09 | 只看该作者
     市政

      第一大题: 1.关键线路: 节点 1.2.4.5.6.7.8.9.10

      二:安全技术交底不全面,正确做法:1.施工负责人对相关管理人员施工作业人员进行书面安全技术交底。

      2.交底应按施工工序,施工部位,分部分项工程进行。

      3.安全交底应结合施工状况,特点,工序,施工方案,法规,规程和应急措施进行。

      市政第三大题:(1)顶管法施工成本高,定向钻施工速度快,本工程天然气管道穿越50m的非通航河道,定向钻机在此类较大埋深穿越道路桥涵的长距离地下管道施工中有很大优越性。

      (2)错误之处在于建设单位组织了包含**师在内的5名专家对专项方案进行了论证,项目部结合论证意见进行了**审批手续。应由建筑施工企业组织5名及以上(应组成单数)相关专业工程技术人员编制专项施工方案,并附具计算书,经企业技术负责人审核,本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会;由建设单位项目负责人或技术负责人、监理单位项目总监理工程师、勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员参加。施工单位应明确一名专家担任组长,专家组应当对专项施工方案是否合理可行、内容是否完整、计算是否准确完整以及是否符合有关工程建设强制性标准等进行论证审查,并提出书面论证审查意见,专家组成员应在论证审查意见书上签字,专家组书面论证审查意见书应当作为专项施工方案的附件。

      (3)注浆的主要目的是防止地层变形,还有其他重要目的,具体如下:

      1、抑制隧道周边地层松弛,防止地层变形

      2、及早使衬砌管片环安定,千斤顶推力平滑地向地层传递。作用于管片的推力平能减小作用于管片的应力和管片变形,盾构的方向控制容易

      3、形成有效的防水层

      (4)定向钻机的回转扭矩和回拖力确定,应根据终孔孔距,轴向曲率半径、管道长度,结合工程水文地质和现场周围环境条件,经过技术经济比较综合考虑后确定,并应有一定的安全储备,导向探测仪的配置应根据定向钻机类型、穿越障碍物类型、探测深度和现场探测条件选用。

      (5)本工程功能性实验的技术要求有:

      1、强度试验:实验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,采取气压试验,当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。

      2、严密性试验:试验需在燃气管道全部安装完成且填土至管顶0.5m以上后才可进行,试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。严密性试验前应向管道内充气至试验压力。试验持续时间一般不少于24h,修正压力降不超过133MPa为合格。

      3、燃气管道应与相邻管道功能性试验协调安排,最好在其后进行。

      第一大题:

      三:表面裂缝,裂缝产生原因:1.水泥水化盐影响。 2.内外约束条件的影响。3.外界气温变化的影响。4.混凝土的收缩变形。5.混凝土的沉陷裂缝。

      四:表面修补法: 表面涂抹泥浆,环氧胶泥或在硂表面涂刷油漆、沥青等。

      市政4.安全交底应留有书面材料,由交底人,被交底人,专职安全员签字。

      市政。 第五大题:

      1、企业主要负责人、项目专职安全生产管理人员;建筑起重机械司机与建筑起重司索信号工。

      4、生产安全事故分为:特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级

      本事故属于一般事故。

      5.交底包括,按分部分项进行交底,对施工作业固定,与工程设有直接工种的单独交底,各级管理人员,进行以安全施工方案为主要的内容交底。

      市政。 第五大题:

      1、企业主要负责人、项目专职安全生产管理人员;建筑起重机械司机与建筑起重司索信号工。

      4、生产安全事故分为:特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级

      本事故属于一般事故。

      市政的

      2、还包括:重大危险源的评价;重大危险源的安全报告要求企业在规定的期限内,对已辨识的重大危险源向政府主管部门提交安全报告;事故应急救援预案企业负责制定现场事故应急预案,[神机军师]:定期检验和评估现场应急救援预案和程序的有效程度;重大危险源的监察政府主管部门必须派出经过培训的、合格的技术人员,对重大危险源进行监察、调查、评估和咨询。

      3、不妥之处:应该在遇到有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后进行检查,而不是每次大风大雨均需要检查。

      脚手架以下情况下需要进行阶段检查和验收:(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10一13m高度后;[神机军师]4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;(5)达到设计高度后;(6)停用超过一个月
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|易点通 ( 湘ICP备2021013434号

    论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

    GMT+8, 2024-11-25 09:28 , Processed in 0.863664 second(s), 28 queries .

    Powered by Discuz! X3.1

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表