设为首页收藏本站

易点通

 找回密码
 立即注册
查看: 1866|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[机电实务] 2019年二级建造师《机电工程》真题及答案

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-4 10:55
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    6090

    主题

    6235

    帖子

    3万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    30097
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-5-26 22:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    单选题(1-10小题)
    一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。)
    1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。
    A.紫铜
    B.锡黄铜
    C.锰白铜
    D.铍青铜
    【答案】C P4
    2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。
    A.电力变压器
    B.油浸变压器
    C.整流变压器
    D.量测变压器
    【答案】B P14
    3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。
    A.管线起点坐标
    B.窨井位置坐标
    C.管线顶端标高
    D.管线中心标高
    【答案】D P17
    4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。
    A.应安装在压力变化的位置
    B.应安装在成分稳定的位置
    C.应安装在具有生产过程化学反应的位置
    D.应安装在不具有代表性的分析样品位置
    【答案】C P102
    5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()
    A.搭接形式
    B.对接形式
    C.插接形式
    D.咬接形式
    【答案】B P109
    6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。
    A.应用软件文档
    B.接口技术文件
    C.防火墙配备文件
    D.接口测试文件
    【答案】C P148
    7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。
    A.消防应急照明灯具
    B.消防排烟风机
    C.消防加压送风口
    D.防火涂料
    【答案】C P155
    8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。
    A.电梯的动力电路必须有过载保护装置
    B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障
    C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符
    D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动
    【答案】D P166
    9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。
    A.工艺方案变化
    B.增加单项工程
    C.扩大设计规模
    D.满足用户需求
    【答案】D P200
    10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。
    A.拖欠工程进度款
    B.规范标准的修订
    C.现场的管控能力
    D.新施工技术交底
    【答案】B P214
    案例题(34小题)
    案例四
    背景资料:
    某超高层项目,建筑面积约18万m2,高度260m,考虑到超高层施工垂直降效严重的问题,建设单位(国企)将核心筒中四个主要管井内立管的安装,由常规施工方法改为模块化的装配式建造方法,具有一定的技术复杂性,建设单位还要求F1-F7层的商业部分提前投入运营,需要提前组织消防验收。
    经建设单位同意,施工总承包单位将核心筒管井的机电工程公开招标。管井内的管道主要包括空调冷冻水、冷却水、热水、消火栓及自动喷淋系统。该机电工程招标控制价2000万元,招标文件中明确要求投标人提交60万元投标保证。某分包单位中标该工程,并与总承包单位签订了专业分包合同。
    施工过程中,鉴于模块化管井立管的吊装属于超过一定规模的危验性较大的专项工程,分包单位编制安全专项施工方案,通过专家论证后,分包单位组织了实施。
    该工程管井内的空调水立管上设置补偿器,分包单位按设计要求的结形式及位置安装支架。在管道系统投入使用前,及时调整了补偿器。
    F1-F7层商业工程竣工后,建设单位申请消防验收,递交的技术资料如下:
    (1)消防验收申请表;
    (2)工程竣工验收报告、隐蔽工程施工和验收资料;
    (3)消防产品市场准入证明文件;
    (4)具有防火性能要求的建筑构件、装修材料证明文件和出厂合格证;
    (5)工程监理单位、消防技术服务机构的合法身份和资质等级证明文件;
    (6)建设单位的工商营业执照合法身份证明文件等。
    经消防部门审査资料不全,被要求补充。
    问题:
    1.该机电工程可否采用邀请招标方式?说明理由。投标保证金金额是否符合规定?说明理由。
    2.该工程的安全专项施工方案专家论证会应由哪个单位组织召开?论证前由哪几个单位人员审核?参加论证会的专家中、符合专业要求的人数应不少于多少名?
    3.补偿器两侧的空调水立管上应安装何种形式的支架?补偿器应如何调整?使其处于何种状态?
    4.建设单位提出的F1-F7层商业局部消防验收的申请是否可以?建设单位还应补充哪些消防验收资料?
    参考答案:
    1.该机电工程可采用邀请招标方式进行。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目应当公开招标:但有下列情形之一的可以邀请招标:技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择。背景中核心筒中四个主要管井内立管的安装由常规施工方法改为模块化的装配式建造方法,具有一定的技术复杂性,因此可以邀请招标。投标保证金不符合规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,该机电工程招标控制价2000万元,因此需要提交40万元投标保证金。P170、P171
    2该工程的安全专项施工方案专家论证会应由总承包单位组织召开,专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和监理单位总监理工程师审査。专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取,符合专业要求且人数不得少于5名。P29
    3.(1)补偿器两侧的空调水立管上应安装固定支架,补偿器形式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。P123
    4.建设单位提出的F1-F7层商业局部消防验收的申请可以进行,消防工程验收的条件包括:
    (1)技术资料应完整、合法,有效。消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工,并应严格按照经过消防部门审核批准的设计图纸进行施工,不得随意更改;应具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备随机文件。
    (2)完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件。
    (3)单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收。
    (4)建筑消防设施已进行消防设施检测,取得建筑消防设施检测合格报告。
    (5)施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、设计变更记录、调试报告、竣工报告。
    (6)建设单位应正式向当地消防部门提交申请验收报告,并送交有关技术资料
    建设单位提交的资料不完整,需要补充:有关消防设施的竣工图纸;消防设施检测合格证明文件;施工单位的合法身份证明和资质等级证明文件;法律、行政法规规定的其他材料。 P159、P160

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|易点通 ( 湘ICP备2021013434号

    论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

    GMT+8, 2024-12-25 15:02 , Processed in 0.510972 second(s), 29 queries .

    Powered by Discuz! X3.1

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表