设为首页收藏本站

易点通

 找回密码
 立即注册
查看: 1342|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2014年一级建筑师物理与设备课后练习题每日一练

[复制链接]

该用户从未签到

4879

主题

5118

帖子

2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
26395

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-14 20:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1采用国际单位制,热量、冷量的单位为(  )。

A.W(瓦)

B.kcal/h(千卡/时)

C.RT(冷吨)

D.℃(摄氏度)

提示:A是法定热量单位,也是电功率单位,焦耳/秒。

答案:A

2集中采暖系统不包括(  )。

A.散热器采暖

B.热风采暖

C.辐射采暖

D.通风采暖

提示:参见《采暖通风与空气调节设计规范》(以下简称《暖通规范)))第三章第三-五节规定。通风采暖无此提法。

答案

3在民用建筑的集中采暖系统中应采用(  )作为热媒。

A.高压蒸气

B.低压蒸气

C.150-90℃热水

D.95-70℃热水

提示:参见《暖通规范》第3.1.13条规定。民用建筑应采用热水作为热媒,低温热水不易气化,卫生条件好。

答案

4当热媒为蒸气时,宜采用下列哪种采暖系统?(  )

A.水平单管串联系统

B.上行下给式单管系统

C.上行下给式双管系统

D.下供下回式双管系统

提示:蒸汽采暖系统宜采用上供下回(上行下给)双管系统,其他系统不适用。

答案:C

5为居民生活安装燃气热水器的厨房净高应大于( )m。

A.2

B.2.2

C.2.4

D.2.6

提示:参见《燃气规范》第7.4.6条规定,净高应大于2.4m。

答案:C

6计算低温热水地板辐射采暖的热负荷时,将室内温度取值降低2℃,是因为(  )。

A.低温热水地板辐射采暖用于全面采暖时,在相同热舒适条件下的室内温度可比对流采暖时的室内温度低2-3℃

B.地板辐射采暖效率高

C.地板辐射采暖散热面积大

D.地板辐射采暖水温低

提示:参见《暖通规范》第3.4.4条规定。

答案:A

7散热器不应设置在(  )。

A.外墙窗下

B.两道外门之间

C.楼梯间

D.走道端头

提示:参见《暖通规范》第3.3.2条规定。

答案:B

8散热器表面涂料为(  )时,散热效果最差。

A.银粉漆

B.自然金属表面

C.乳白色漆

D.浅蓝色漆

提示: 浅蓝色颜色相对较深,不利于热量散发。

答案: D

9 与铸铁散热器比较,钢制散热器用于高层建筑采暖系统中,在(  )方面占有绝对优势。

A.美观

B.耐腐蚀

C.容水量

D.承压

提示:钢制散热器的承压高。

答案

10采暖管道设坡度主要是为了(  )。

A.便于施工

B.便于排气

C.便于放水

D.便于水流动

提示:参见《暖通规范》第3.8.18条规定。不及时排除水管中的气体,一是占用管道中水流通的面积,影响水流量,二是腐蚀管道。

答案:B
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|易点通 ( 湘ICP备2021013434号

论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

GMT+8, 2024-11-15 19:36 , Processed in 0.164707 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表