设为首页收藏本站

易点通

 找回密码
 立即注册
查看: 808|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2018一级消防师《案例分析》考前冲刺试题(案例三)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2014-2-25 16:59
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3416

    主题

    3433

    帖子

    1万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    13746
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2018-10-8 14:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2018一级消防师《案例分析》考前冲刺试题(案例三),临近考试,功课吧为大家整理了消防考试冲刺试题,希望对大家通过考试有所帮助!
      案例分析第三题
      某单层堆垛储物仓库,占地面积为2550m2,储存物质为搪瓷制品,储物高度为3m,包装为纸箱和木材,其包装质量超过物品本身质量1/4。该仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成1个防火分区。
      根据以上材料,回答问题:
      1.该仓库储存物品的火灾危险性应当划人哪一类?
      2.试确定该仓库的耐火等级。
      3.该仓库防火分区划分是否恰当?为什么?
      4.拟在该仓库南侧距仓库南侧外墙外边缘1Om处建一栋建筑高度为10m,耐火等级为三级的办公楼,此方案是否可行?为什么?
      参考答案
      1.因为仓库中储存的物品为搪瓷制品,火灾危险性属于戊类,但由于其包装为纸箱和木材,均为可燃材料,且其包装质量超过物品本身质量1/4,所以该仓库储存物品的火灾危险性属于丙类。
      2.因为该仓库储存物品属于丙类,占地面积为2550m2,单层仓库,因此该仓库的耐火等级应为一级或二级。
      3.该仓库防火分区划分恰当。当该仓库为一二级耐火等级的丙类2项单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500m2;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积增加一倍,即为3000m2,因此可以划分为一个防火分区。
      4.此方案不可行,因为丙类仓库与耐火等级为三级的多层民用建筑的防火间距为12m,而此处仅为10m。



    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|易点通 ( 湘ICP备2021013434号

    论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

    GMT+8, 2024-11-15 20:44 , Processed in 0.512718 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.1

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表