某高度为63.5m的综合建筑,地下2层,地上18层。地下二层为车库,地下一层主要经营餐饮,地上一至三层为商场,四至十八层为办公楼。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、疏散指示系统及灭火器等消防设施。在年度消防检测投标中,M公司中标该综合楼的消防设施检测项目。 (1)末端试水装置最不利点处静压为0.15MPa。 (3)屋顶消火栓充实水柱为8m。 1.作为M公司的消防工程师,在进行建筑设施检测前,应进行哪些准备工作? 3.水力警铃不能正常工作,其故障原因有哪些? 参考答案 (1)检查各类消防设施的设备及其组件的相关技术文件。各类消防设施的设备及其组件符合设计选型,具有出厂合格证明文件,消防产品具有符合法定市场的准入规定的证明文件,各类灭火剂在产品质量证明文件的有效期内。 (3)检查各类消防设施的设备及其组件、材料(管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等)的外观,以及导线、电缆的绝缘电阻值和系统接地电阻值等测试记录。各类消防设施的设备及其组件、材料的外观完好无损、无锈蚀,设备、管道无泄漏,导线和电缆的链接、绝缘性能、接地电阻等符合设计要求。 2.末端试水装置检测操作步骤: (2)关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值。 (4)水泵自动启动5min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况。 3.水力警铃工作不正常,应当进行如下分析: 1)产品质量问题或者安装调试不符合要求。 (2)故障处理 2)扯下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。 4.屋顶消火栓系统主要作用是试验和检查消火栓系统的可靠性。该系统中,充实水柱不满足要求,其充实水柱要求应不低于13m。
|