设为首页收藏本站

易点通

 找回密码
 立即注册
查看: 800|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2018一级消防师《案例分析》考前冲刺试题(案例一)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2014-2-25 16:59
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3416

    主题

    3433

    帖子

    1万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    13746
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2018-10-8 14:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2018一级消防师《案例分析》考前冲刺试题(案例一),临近考试,功课吧为大家整理了消防考试冲刺试题,希望对大家通过考试有所帮助!
      某高度为63.5m的综合建筑,地下2层,地上18层。地下二层为车库,地下一层主要经营餐饮,地上一至三层为商场,四至十八层为办公楼。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、疏散指示系统及灭火器等消防设施。在年度消防检测投标中,M公司中标该综合楼的消防设施检测项目。
      (1)末端试水装置最不利点处静压为0.15MPa。
      (3)屋顶消火栓充实水柱为8m。
      1.作为M公司的消防工程师,在进行建筑设施检测前,应进行哪些准备工作?
      3.水力警铃不能正常工作,其故障原因有哪些?
      参考答案
      (1)检查各类消防设施的设备及其组件的相关技术文件。各类消防设施的设备及其组件符合设计选型,具有出厂合格证明文件,消防产品具有符合法定市场的准入规定的证明文件,各类灭火剂在产品质量证明文件的有效期内。
      (3)检查各类消防设施的设备及其组件、材料(管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等)的外观,以及导线、电缆的绝缘电阻值和系统接地电阻值等测试记录。各类消防设施的设备及其组件、材料的外观完好无损、无锈蚀,设备、管道无泄漏,导线和电缆的链接、绝缘性能、接地电阻等符合设计要求。
      2.末端试水装置检测操作步骤:
      (2)关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值。
      (4)水泵自动启动5min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况。
      3.水力警铃工作不正常,应当进行如下分析:
      1)产品质量问题或者安装调试不符合要求。
      (2)故障处理
      2)扯下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。
      4.屋顶消火栓系统主要作用是试验和检查消火栓系统的可靠性。该系统中,充实水柱不满足要求,其充实水柱要求应不低于13m。

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|易点通 ( 湘ICP备2021013434号

    论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

    GMT+8, 2024-11-15 23:37 , Processed in 0.188607 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.1

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表