2018二级建造师《建筑工程》模拟试题及答案(2) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。) 1 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时,采用( )进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。 A.直角坐标法 B.极坐标法 C.角度前方交会法 D.距离交会法 参考答案:A 解析:这是一道施工技术的题,主要考核建筑物细部点的平面位置各种测设方法的适用条件。有一定专业性,对于具备一定现场实践经验的考生来说,此题不难。 测设建筑物细部点的平面位置时,放出一点的平面位置的方法很多,要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用。 1)直角坐标法 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时,采用直角坐标法放线最为方便。用直角坐标法测定一已知点的位置时,只需要按其坐标差数量取距离和测设直角,用加减法计算即可,工作方便,并便于检查,测量精度亦较高。 2)极坐标法 极坐标法适用于测设点靠近控制点,便于量距的地方。用极坐标法测定一点的平面位置时,系在一个控制点上进行,但该点必须与另一控制点通视。根据测定点与控制点的坐标,计算出它们之间的夹角与距离,按极角与极距之值即可将给定的点位定出。 3)角度前方交会法 角度前方交会法,适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。对于一般小型建筑物或管线的定位,亦可采用此法。 4)距离交会法 从控制点到测设点的距离,若不超过测距的长度时,可用距离交会法来测定。用距离交会法来测定点位,不需要使用仪器,但精度较低。 由此可见,本题的正确项应为"A。直角坐标法"。 2 结构可靠性包括的内容正确的是( )。 A.安全性、适用性、可靠度 B.安全性、可靠性、耐久性 C.安全性、适用性、耐久性 D.适用性、耐久性、可靠度 参考答案:C 解析:此题比较简单,主要考核民用建筑结构设计可靠性的知识点。结构设计的主要目的是保证所建造结构的安全适用,能够在规定的期限内满足各种预期的功能要求,并且要经济合理。具体说来,结构应具有以下几项功能: (1)安全性。在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。例如,厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时,均应坚固不坏,而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时,容许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。 (2)适用性。在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,水池出现裂缝便不能蓄水等,都影响正常使用,需要对变形、裂缝等进行必要的控制。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求,也即应具有足够的耐久性。例如,不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。 安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。故本题的正确项为"C.安全性、适用性、耐久性"。 3 电梯井口除设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔( )层设一道安全平网。 A.一 B.二 C.三 D.四 参考答案:B 解析:此题不难,对于具备工程实践经验的考生来说,属常识性知识,主要考核电梯井内安全防护网设置的知识点。 根据相关规范:电梯井口除设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网进行防护。 故本题正确选项应为"B.二"。 4 钢材的下列化学成分中,( )是有害的化学成分。 A.碳 B.锰 C.硅 D.磷 参考答案:D 解析:磷是炼钢原料中带入的杂质。磷的存在使钢在常温下的强度和硬度增加,塑性和韧性显著降低。这种作用在低温时尤甚,称为低温冷脆性。 故本题答案为"D"。 5 按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》08 50325--2010(2013年版)的规定,( )属于工类民用建筑。 A.商店 B.游艺厅 C.图书馆 D.住宅 参考答案:D 解析:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325--2010(2013年版)中总则第1.0.4条规定,民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为I、Ⅱ两类。 I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑。 Ⅱ类民用建筑工程:办公室、商品、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候车室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 故本题答案为D。 6 根据测定点与控制点的坐标,计算出它们之间的夹角(极角β)与距离(极距S), 按β与S之值即可将给定的点位定出的测量方法是( )。 A.直角坐标法 B.极坐标法 C.角度前方交会法 D.方向线交会法 参考答案:B 解析:极坐标法是根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法。如图所示,A、B两点是现场已有的测量控制点,其坐标为已知,P点为待测设的点,其坐标为已知的设计坐标。测设方法如下: 1.计算测设数据。根据A、B和P点坐标来计算测设数据DAP和βA,测站为A点,其中DAP是A、P之间的水平距离,βA是AP与AB的水平夹角∠PAB。 2.现场测设P点。安置全站仪于A点,瞄准8点,顺时针方向测设βA角定出AP方向,由A点沿AP方向测设水平距离DAP即得P点。 故本题答案为"B"。
7 梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在( )。 A.梁跨中1/3处 B.梁支座处 C.距梁支座1/3处 D.可随意设置 参考答案:C 解析:此题不难,对于理论知识扎实、具备一定工程实践经验的考生来说,属常识性知识,主要考核钢筋安装时纵向受力钢筋接头位置的知识点。 我们知道,钢筋接头位置宜设置在受力较小处。 对于连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。 故本题正确选项应为"C.距梁支座1/3处"。 8 相关规范规定,高度超过( )m的落地式钢管脚手架工程,应单独编制安全专项施工方案。 A.6 B.8 C.12 D.24 参考答案:D 解析:此题不难,对于具备一定工程实践经验的考生来说,很简单,主要考核危险性较大分部分项工程安全管理办法的知识点。 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)文件规定,下列脚手架工程均应单独编制安全专项施工方案: (1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程; (2)附着式整体和分片提升脚手架工程; (3)悬挑式脚手架工程; (4)吊篮脚手架工程; (5)自制卸料平台、移动操作平台工程; (6)新型及异型脚手架工程。 故本题正确选项应为"D.24"。 9 地面高程测量时设B为后视点,A为前视点;B点的高程是50.128m,当后视读数为1.116m,前视读数为1.235m,则A点的高程是( )。 A.47.777m B.50.009m C.50.247m D.52.479m 参考答案:B 解析:此题有一定专业性,但比较简单,属每个现场工程技术管理人员都应会的常识性知识,主要考核水准测量及计算的知识点。 首先,我们搞清楚水准测量的几个基本概念:前视、后视以及高程测量计算方法等知识点。通常,已知点称为后视点,未知点称为前视点。 高程测量示意图如下所示:
从图中可知,"前视点高程HA+前视读数a=后视点高程HB+后视读数b"。则前视点(A点)高程计算公式为:"前视高程=后视高程+后视读数-前视读数",即:50.128+1.116-1.235=50.009m 故本题正确选项应为"B.50.009m"。 10 屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝,其方向应( )。 A.顺流水方向 B.垂直流水方向 C.顺年最大频率风向 D.垂直年最大频率风向 参考答案:A 解析:此题不难,对于具备一定工程实践经验的考生来说,凭想象也能找出正确答案,主要考核屋面卷材防水施工的技术要求。 根据相关规范要求,屋面卷材防水层施工应符合下列要求: (1)屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。 (2)卷材铺贴方向宜平行于屋脊,且上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (3)平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向,卷材搭接宽度应符合规范相关规定。相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm。上下层卷材长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3。 故本题正确选项应为"A.顺流水方向"。 11 立面铺贴防水卷材适宜采用( )。 A.空铺法 B.点粘法 C.条粘法 D.满粘法 参考答案:D 解析:立面或大坡面铺贴防水卷材时,应采用满粘法,并且最好减少短边搭接。 故本题答案为D。 12 由于分部分项工程量清单漏项或者非承包人原因引起的工程变更,造成增加新的工程量清单项目时,关于变更合同价款,下列说法正确的是( )。 A.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由工程师提出适当的变更价格并确认后执行 B.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款 C.工程师在收到变更工程价款报告之日起10d内应予以确认 D.承包人在工程变更确定后14d内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款 参考答案:B 解析:变更价款原则:除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理: (1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定; (2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定; (3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成原则,由合同当事人进行商定,或者总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。任何合同一方当事人对总监理工程师的确定有异议时,按照合同约定的争议解决条款执行。 故本题答案为"B"。 13 砌体结构墙、柱高厚比验算,是为了保证墙、柱满足( )要求。 A.受压承载力 B.受剪承载力 C.局部受压承载力 D.稳定性 参考答案:D 解析:砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外,还必须保证其稳定性,以防在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象。《砌体结构设计规范》GB500032011规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 故本题答案为"D"。 14 独立柱顶受集中力如图所示,柱底a—a截面的受力状态为( )。 A.压力和剪力 B.压力和弯矩 C.弯矩和剪力 D.压力、剪力和弯矩 参考答案:D 解析:柱顶的外力F,可以分解为相应的垂直力与水平力。垂直力使a—a截面产生压力,水平力使a—a截面产生剪力与弯矩。 故本题答案为D。 15 当计算工期不能满足合同要求时,应首先压缩( )的持续时间。 A.持续时间最长的工作 B.总时差最长的工作 C.关键工作 D.非关键工作 参考答案:C 解析:工期优化也称时间优化,其目的是当网络计划计算工期不能满足要求工期时,通过不断压缩关键线路上的关键工作的持续时间等措施,达到缩短工期,满足要求的目的。 选择优化对象应考虑下列因素: (1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作; (2)有备用资源的工作; (3)缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。 故本题答案为"C"。 16 硅酸盐水泥的终凝时间不得长于( )。 A.6.5h B.7.5h C.8.5h D.10h 参考答案:A 解析:此题比较专业,有一定的难度,主要考核最常用建筑材料中水泥凝结时间的知识点。 水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间;终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 故本题的正确项为"A.6.5h"。 17 成本核算的方法除了"制造成本法"外,还有( )。 A.实际成本法 B.综合成本法 C.期间成本法 D.完全成本法 参考答案:D 解析:此题有一定专业性,但此题应该不难,主要考核项目成本核算方法的知识点。施工项目成本核算的方法主要有两种:制造成本法和完全成本法。 故本题的正确项为"D.完全成本法"。 18 下列情况中,所选用的混凝土外加剂,正确的是( )。 A.炎热夏季施工时采用缓凝剂 B.低温季节施工时采用减水剂 C.有抗渗要求的工程采用早强剂 D.为改善混凝土拌合物流动性能时采用膨胀剂 参考答案:A 解析:炎热夏季施工时,混凝土的凝结时间缩短较多,容易造成接槎不良的现象。故应适当使用缓凝剂,以延长混凝土的凝结时间。减水剂可以改善混凝土的流动性,用于低温季节施工针对性不强。早强剂可以促进混凝土早期强度发展,对提高混凝土抗渗性没有多大帮助。膨胀剂能使混凝土在硬化过程中产生微量体积膨胀,不能用于改善混凝土的流动性。 故本题答案为"A"。 19 在预应力混凝土结构中,不允许掺用( )。 A.氯盐早强剂 B.硫酸盐早强剂 C.乙醇胺复合早强剂 D.三异丙醇胺早强剂 参考答案:A 解析:此题不难,对于理论知识扎实、具备一定工程实践经验的考生来说,属常识性知识,主要考核预应力混凝土结构中对氯盐严格控制的知识点。 根据相关规范,预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂;钢筋混凝土结构中,当使用含有氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量必须符合现行国家标准的规定。 故本题正确选项应为"A.氯盐早强剂"。 20 关于梁中钢筋保护层厚度的定义,正确的是( )。 A.主筋表面至梁表面的距离 B.主筋形心至梁表面的距离 C.箍筋表面至梁表面的距离 D.箍筋形心至梁表面的距离 参考答案:C 解析:此题比较专业,有一定的难度,主要考核钢筋混凝土结构中钢筋的混凝土保护层的概念。 根据《混凝土结构设计规范》GB 50010--2010第2.1.18条之规定,混凝土保护层,指结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土,简称保护层。 2010版《混凝土结构设计规范》与2002版《混凝土结构设计规范》中,对钢筋保护层的定义完全不同,提醒考生注意。 通常以年份更新的规范为准,故本题的正确项为"C.箍筋表面至梁表面的距离"。 二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。) 21 建筑外墙塑料窗应进行复验的性能指标有( )。 A.抗震性能 B.气密性能 C.隔声性能 D.水密性能 E.风压变形性能 参考答案:B,D,E 解析:此题有一定专业性,对于具备类似工程实践经验的考生,此题不难,主要考核门窗工程对材料及其性能指标复验的知识点。 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 2001第5.1.3条规定:门窗工程应对建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能进行复验。 故本题正确选项应为"B、D、E"。 22 下列连接方式中,属钢结构常用连接方法的有( )。 A.焊接连接 B.螺栓连接 C.机械连接 D.绑扎连接 E.铆钉连接 参考答案:A,B,E 解析:此题相当简单,主要考核钢结构工程中常用连接方法的知识点。 钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接。 选项C、选项D明显是钢筋的连接方法。 故本题正确选项应为"A、B、E"。 23 既有结构的安全性评定应包括( )。 A.结构体系和构件布置 B.变形 C.振动 D.连接和构造 E.承载力 参考答案:A,D,E 解析:既有结构的可靠性评定可分为安全性评定、适用性评定和耐久性评定,必要时尚应进行抗灾害能力评定。既有结构的安全性评定应包括结构体系和构件布置、连接和构造、承载力三个评定项目。在结构安全性得到保证的情况下,对影响结构正常使用的变形、裂缝、位移、振动等适用性问题,应以现行结构设计标准的要求为依据进行评定,既有结构的耐久性评定应以判定结构相应耐久年限与评估使用年限之间关系为目的。 故本题答案为"A、D、E"。 24 观察验槽的内容主要有( )。 A.基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度 B.槽壁、槽底土质类型、均匀程度 C.观察基坑四周支护情况 D.基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓 E.基槽边坡外缘与附近建筑物的距离 参考答案:A,B,D,E 解析:地基验槽通常采用观察法。观察法主要检查: 1.槽壁、槽底的土质情况,验证基槽开挖深度,初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符,观察槽底土质结构是否被人为地破坏;验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位,如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。 2.基槽边坡是否稳定,是否有影响边坡稳定的因素存在,如地下渗水、坑边堆栽或近距离扰动等(对难于鉴别的土质,应采用洛阳铲等手段挖至一定深度仔细鉴别)。 3.基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施等,如存在上述问题,应沿其走向进行追踪,查明其在基槽内的范围、延伸方向、长度、深度及宽度。 4.在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪作为辅助手段。 故本题答案为"A、B、D、E"。 25 地下工程防水卷材的铺贴方式可分为"外防外贴法"和"外防内贴法",外贴法与内贴法相比较,其特点有( )。 A.容易检查混凝土质量 B.浇筑混凝土时,容易碰撞保护墙和防水层 C.不能利用保护墙作模板 D.工期较长 E.土方开挖量大,且易产生塌方现象 参考答案:A,C,D,E 解析:此题比较专业,但对于有类似工程实践的考生。此题不难,主要考核地下结构卷材防水两种施工方法的特点和区别。 首先搞清楚什么是"外防外贴法"和"外防内贴法"。 外防外贴法:是卷材防水层直接贴在结构外表面,防水外边再做保护层就可以了。这种方法的优点是,由于后贴立面防水层,所以浇捣结构混凝土时不会损坏防水层,只需注意保护底板与留槎部位的防水层即可;便于检查混凝土结构及卷材防水层的质量,且容易修补。 外防内贴法:是先在结构外砌一挡土墙,在挡土墙的内倒做防水。这种方法的优点是工序简便,工期短节省施工占地,土方量较小,节约外墙外侧模板,卷材防水层无须临时固定留槎,可连续铺贴,质量容易保证。 故本题正确选项应为"A、C、D、E"。 26 关于单位工程施工平面图设计要求的说法,正确的有( )。 A.施工道路布置尽量不使用永久性道路 B.尽量利用已有的临时工程 C.短运距、少搬运 D.尽可能减少施工占用场地 E.符合劳动保护、安全、防火要求 参考答案:B,C,D,E 解析:对于有现场实践经验的考生来说,此题不难。考核施工平面图布置的基本原则。 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502--2009第4.6.1条的要求,施工总平面布置应符合下列原则: ①平面布置科学合理,施工场地占用面积少; ②合理组织运输,减少二次搬运; ③施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少互相干扰; ④充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费用; ⑤临时设施应方便生产和生活,办公区、生活区和生产区宜分离设置; ⑥符合节能、环保、安全和消防等要求; ⑦遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 故本题的正确项应为"B、C、D、E"。 27 结构的可靠性要求包括( )等方面。 A.安全性 B.美观性 C.适用性 D.耐久性 E.经济性 参考答案:A,C,D 解析:此题比较简单,主要考核民用建筑结构设计可靠性的知识点。 结构设计的主要目的是要保证所建造的结构安全适用,能够在规定的期限内满足各种预期的功能要求,并且要经济合理。具体说来,结构应具有以下几项功能: (1)安全性。在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。例如,厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时,均应坚固不坏,而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时,容许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。 (2)适用性。在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,水池出现裂缝便不能蓄水等,都影响正常使用,需要对变形、裂缝等进行必要的控制。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求,也即应具有足够的耐久性。例如,不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。 安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。 故本题的正确项应为"A、C、D"。 28 下列时间段中,全过程均属于夜间施工时段的有( )。 A.20:00——次日 4:00 B.21:00——次日6:00 C.22:O0——次日4:00 D.23:00——次日 6:00 E.22:00——次日7:00 参考答案:C,D 解析:此题比较简单,主要考核夜间施工时间段的知识点。属业界常识,对于有现场实践的考生来说,几乎没有难度。 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日起施行)第三十条的规定: 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。 第六十三条中对"夜间"明确如下:是指晚二十二点至晨六点之间的期间。 故本题的正确选项应为"C、D"。 29 混凝土拌合物和易性包括的含义有( )。 A.流动性 B.保水性 C.黏聚性 D.耐久性 E.抗裂性 参考答案:A,B,C 解析:此题相当简单,主要考核混凝土拌合物和易性的概念,属常识性知识点。和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能,又称工作性。和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义。 故本题正确选项应为"A、B、C"。 30 下列玻璃品种中,属于安全玻璃的有( )。 A.钢化玻璃 B.净片玻璃 C.防火玻璃 D.白片玻璃 E.夹层玻璃 参考答案:A,C,E 解析:此题有一定专业性,对于有类似工程实践经验的考生相当简单。主要考核安全玻璃的概念和定义。 安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。净片玻璃也称为白片玻璃,是指未经深加工的平板玻璃,该玻璃的一个重要用途是用作深加工玻璃的原片。 故本题的正确选项应为"A、C、E"。 三、案例分析题(共4题,每题20分。) 31 背景: 某商品住宅小区一期工程共有8栋混合结构住宅楼,其中四栋有3个单元,其余四栋均有6个单元,各单元方案基本相同,一个单元基础施工过程和施工时间见下表:
施工过程中政府有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》JCJ59—2011等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在对专职安全员进行考核时,当问到安全管理检查评定的保证项目有哪几项时,安全员只说到了目标管理、施工组织设计两项。检查结束后检查组进行了讲评,并宣布部分检查结果如下:(1)该工程《文明施工检查评分表》、《三宝、四口防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》等分项检查评分表(按百分制)实得分数分别为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分);(2)《起重吊装安全检查》实得分数为0分;(3)汇总表得分数为79分。 问题: 1.试按成倍节拍流水施工方式组织施工并绘制流水施工横道计划图。 2.专职安全员关于安全管理检查评定中保证项目的回答还应包括哪几项? 3.根据各分项检查评分表的实得分换算成汇总表中相应分项的实得分。 4.本工程安全生产评价的结果属于哪个等级?说明理由。 参考解析: 1.参考答案: 应组织异节奏流水施工。 施工过程数目:n=5。 施工段数目:m=6。
考点解析: 本题考查的是成倍节拍流水施工的相关知识。 流水施工的组织形式有三种: (1)等节奏流水施工。流水组中每一个作业队在各施工段上的流水节拍和各作业队的流水节拍是一个常数。 (2)异节奏流水施工,其特例为成倍节拍流水施工。异节奏流水施工:流水组中作业队本身的流水节拍相等,但是不同作业队的流水节拍不一定相等;如果都是某常数的倍数,可组织成倍节拍流水施工。 (3)无节奏流水施工。流水组中各作业队的流水节拍没有规律。 根据本工程流水节拍的特点,可以组织成倍节拍流水施工。 组织方法: 1)划分施工段:工程量大致相等。 2)确定流水步距: 流水步距K=max{流水节拍最大公约数) 3)确定施工队:
4)工期计算: T=(m+n´-1)K 流水施工的表达方式: 流水施工主要以横道图方式表示:横坐标表示流水施工的持续时间;纵坐标表示施工过程的名称或编号。n条带有编号的水平线段表示n个施工过程或专业工作队的施工进度安排,其编号①、②……表示不同的施工段。横道图表示法的优点是:绘图简单,施工过程及其先后顺序表达清楚,时间和空间状况形象直观,使用方便,因而被广泛用来表达施工进度计划。 2.参考答案: 安全管理检查评定中保证项目还有安全生产责任制、分部(分项)工程安全技术交底、安全检查和安全教育。 考点解析: 本题考查的是安全检查标准中关于安全管理检查评定的相关内容。安全管理检查评定保证项目应包括:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。一般项目应包括:分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。 3.参考答案: 汇总表中各项实得分数计算方法: "分项实得分=(该分项在汇总表中应得分×该分项在检查评分表中实得分)/100"则: 《文明施工》分项实得分:20×80/100=16.0分。 《"三宝"、"四口"防护》分项实得分:10×85/100=8.5分。 《施工机具》分项实得分:5×80/100=4.0分。 考点解析: 本题考查的是安全检查标准的相关内容。 对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,采用检查评分表的形式,共12个分项检查评分表和1个检查评分汇总表。各分项检查评分表满分为100分,得分为表中各检查项目实得分数之和。汇总表满分100分,总得分为表中各分项项目实得分数之和。 凡在检查袁中列于保证项目中的各项,均对系统的安全起着关键作用,保证项目评分原则:遏有保证项目中一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不得分。 分值计算方法: (1)"汇总表中各分项项目实得分数=汇总表中该项应得满分分值×该项检查评分表实得分数/100"; (2)汇总表中遇有缺项时,"汇总表总得分=(实查项目实得分值之和÷实查项目应得分值之和)×100"; (3)分表中遇有缺项时,"分表得分=(实查项目应实得分之和÷实查项目应得分之和)×100"; (4)保证项目小计得分不足40分,评分表得零分,计算方法即实得分与应得分之比小于66.7%(40÷60=66.7%)时,评分表得零分; (5)在各汇总表的各分项中,遇有多个检查评分表分值时,则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 4.参考答案: 不合格等级,因为《起重吊装安全检查评分表》实得分为0分。 考点解析: 本题考查的是安全检查评定等级的有关内容。 施工安全检查评定等级: (1)建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定: 1)优良 分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。 2)合格 分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。 3)不合格 ①当汇总表得分值不足70分时; ②当有一分项检查评分表得零分时。 (2)当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。 32 背景: 某装饰公司承接了吉林某地装饰装修工程。工程包括室内装饰装修和幕墙工程,室内装饰装修采用了天然花岗石、大理石、细木工板、瓷质砖、石膏板、涂料和建筑卫生陶瓷等装饰材料。幕墙工程由隐框玻璃幕墙、花岗石幕墙、铝塑复合板幕墙三种组成。三种幕墙面板问均密封胶嵌缝。竣工后,验收检查工程资料时,对下列情况提出质疑: (1)在进场材料的质量检验资料中有: 1)对室内装饰装修工程采用的天然花岗石材的放射性、细木工板的游离甲醛释放量的复验资料。 2)对幕墙工程采用的天然花岗石材的强度和幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度和相容性试验的复验资料。 (2)在隐蔽工程验收记录中,记录玻璃幕墙周边与建筑外墙之间用水泥砂浆嵌缝。 (3)在隐框幕墙检验批质量检查评定的一张合格记录中,对垂直度抽查10点中,有2点超过偏差,其中一点偏差为16mm(允许偏差为10mm)。 问题: 1.室内装饰装修所采用的涂料有哪些指标应进行测定? 2.瓷质砖、石膏板和建筑卫生陶瓷的哪项指标必须有检测报告,并应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325--2010(2013年版)的规定? 3.对幕墙5-程进场材料还有哪些性能指标应进行复验? 4.指出幕墙周边与主体结构之间缝隙处理的错误并写出正确做法。 5.检验批的合格判定是否正确?为什么? 参考解析: 1.参考答案: 应对水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂进行挥发性有机化合物和游离甲醛含量的测定;应对溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂挥发性有机化合物和苯的含量进行测定。 考点解析: 此题考查的是室内装饰装修所采用的水性和溶剂型两大类涂料指标检测的不同要求。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325--2010(2013年版)的规定:民用建筑工程室内装修所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛含量检测报告;溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)含量检测报告,并应符合设计要求和本规范的规定。 2.参考答案: 瓷质砖、石膏板和建筑卫生陶瓷的放射性指标必须有检测报告。 考点解析: 此题考查的是民用建筑无机非金属材料和装修材料进场的一般规定。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325--2010(2013年版)规定:民用建筑工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告,并应符合设计要求和本规范相关规定。 3.参考答案: 对幕墙工程进场材料还应进行复验的项目有: 天然石材的耐冻融性、石材密封胶的污染性和铝塑复合板的剥离强度(因吉林省属于寒冷地区)。 考点解析: 此题考查的是幕墙工程进场材料复验的相关规定。 对幕墙主要材料的性能复验的品种及复验指标: (1)铝塑复合板的剥离强度。 (2)石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗石的放射性。 (3)硅酮结构密封胶的邵氏硬度、标准条件下拉伸粘结强度。 (4)石材用密封胶的污染性。 4.参考答案: 用水泥砂浆直接嵌缝是错误的,应采用防火保温有弹性的材料严密填塞,表面用密封胶连续封闭。 考点解析: 根据幕墙工程防火、节能要求,幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃或难燃保温材料填充,可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于100mm,并应满足设计的耐火极限要求,在楼层间和房间之间形成防烟带。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。 5.参考答案: 不正确。因最大偏差超过了允许偏差的1.5倍。 考点解析: 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210--2001要求,检验批的合格判定应符合下列规定: (1)抽查样本均应符合本规范主控项目的规定。 (2)抽查样本的80%以上应符合本规范一般项目的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,其中有允许偏差的检验项目,最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍。 33 背景: 现浇大模板住宅工程,该工程共8层,采用框架结构,建筑面积5285m2。该工程项目周围为已建工程,因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,距离拟建房屋4m。搅拌机棚、砂石料只能在在建工程与已建工程之间的间隙堆放。施工供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕,并且建立了临时用电安全技术方案,方案内容包括:用电组织设计的全部资料;用电工程检查验收表;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;定期检(复)查表。施工现场临时用电配置,采用"三级配电、末级漏保"配电保护方式。 该项目在施工过程中,发生如下几项事件: 事件一:在主体结构施工至第四层时,发现部分混凝土试块强度不合格,因此,施工单位聘请了有法定资质的检测单位进行现场实体检测。检测结果实体强度能够达到设计要求。 事件二:在外用电梯上升过程中,受七层阳台伸出的一根防护栏杆影响,架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除,王某随即进行拆除作业,结果不慎将钢管坠落,击中下方正在清理模板的张某,张某因安全帽被击穿.头部严重受伤,经抢救无效死亡。 问题: 1.该工程消防车道设置是否合理?试说明理由。 2.该项目部的临时用电安全技术档案还应包括哪些内容? 3.该项目现场配电方式有哪些不妥之处,请指出并说明理由。 4.事件一混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?并说明理由。 5.事件二有哪些违章之处? 参考解析: 1.参考答案: 该工程消防车道设置不合理。消防车道宽度不应小于4m,距离在建工程不宜小于5m。 考点解析: 本题考查的是施工现场消防车道的设置要求。 施工现场内应设置临时消防车道,临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离,不宜小于5m,且不宜大于40m;施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时,施工现场内可不设置临时消防车道。 (1)临时消防车道宜为环形,如设置环形车道确有困难,应在消防车道尽头设置尺寸不小于12m×12m的回车场; (2)临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m; (3)下列建筑应设置环形临时消防车道,设置环形临时消防车道确有困难时,除设置回车场外,还应设置临时消防救援场地: 1)建筑高度大于24m的在建工程; 2)建筑工程单体占地面积大于3000m2的在建工程; 3)超过10栋,且为成组布置的临时用房。 2参考答案: 临时用电安全技术档案还应包括修改用电组织设计的资料;用电技术交底资料;电气设备的试、检验凭单和调试记录;电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。 考点解析: 本题考察的是项目部临时用电安全技术档案的相关内容。 项目部应建立临时用电安全技术档案。临时用电安全技术档案包括: (1)用电组织设计的全部资料; (2)修改用电组织设计的资料; (3)用电技术交底资料; (4)用电工程检查验收表; (5)电气设备的试、检验凭单和调试记录; (6)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表; (7)定期检(复)查表; (8)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。 3.参考答案: 不妥之处:"三级配电、末级漏保"配电保护方式不妥; 正确做法:采用"三级配电、两级漏保"配电保护方式。 考点解析: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005,建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: (1)采用三级配电系统; (2)采用TN—S接零保护系统; (3)采用两级漏电保护系统。 4.参考答案: 对该混凝土试块强度不合格的质量问题可不做处理。 原因是该质量问题经法定检测机构检测鉴定之后,实体强度能够达到设计要求,因此该质量问题无须进行处理。 考点解析: 本题考察的是施工过程中质量验收不合格时的处理。 当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理: (1)经返工或返修的检验批,应重新进行验收。 (2)经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。 (3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。 (4)经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。 5.参考答案: 事件二中违章之处主要有: (1)架子工班长违章指挥工人作业; (2)工人混岗作业,木工不能担任拆除作业; (3)木工王某听从了架子工班长的违章指挥,他有权拒绝; (4)拆除工作未经现场负责人同意,擅自拆除; (5)拆除时未采取防护措施,未设置警戒区,拆除区域下方站人。 考点解析: 本题考查施工现场安全管理的违章指挥和违章作业问题。 各工种必须持证上岗,所以应根据工种安排作业,同时拆除工作必须经过管理程序批准后按方案作业,工人对于违章指挥有权拒绝。 34 背景: 某大学城工程,包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑,每栋建筑面积为21000m2,地下2层,地上18层,层高4.2m,钢筋混凝土框架剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定:除主体结构外的其他分部分项工程施工,总承包单位可以自行依法分包;建设单位负责供应油漆等部分材料。 合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工,其流水施工参数如下表所示:
其中:施工顺序I、Ⅱ、Ⅲ;施工过程Ⅱ与施工过程Ⅲ之间存在工艺间隔时问I周。 事件二:由于工期较紧,A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后,将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工,油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工。 事件三:油漆作业完成后,发现油漆成膜存在质量问题,经鉴定,原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位供应为由,认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。 B施工单位直接向建设单位提出索赔。建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量检验并办理接收手续,其对油漆材料的质量责任已经完成,因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担,建设单位拒绝受理索赔。 问题: 1.事件一中,最适宜采用何种流水施工组织形式?除此之外,流水施工通常还有哪些基本组织形式? 2.绘制事件一中流水施工进度计划横道图,并计算其流水施工工期。 3.分别判断事件二中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位之间的分包行为是否合法?并逐一说明理由。 4.分别指出事件三中的错误之处,并说明理由。 参考解析: 1.参考答案: 事件一最适宜采用等节奏流水施工(或固定节拍流水施工、全等节拍流水施工)组织形式。 除此之外,流水施工通常还有:异节奏流水施工和无节奏流水施工。 考点解析: 此题考察流水施工方法在建筑工程中的应用。 在流水施工中,根据流水节拍的特征将流水施工进行分类: (1)无节奏流水施工 无节奏流水施工是指在组织流水施工时,全部或部分施工过程在各个施工段上的流水节拍不相等的流水施工。这种施工是流水施工中最常见的一种。 (2)等节奏流水施工 等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中,各施工过程的流水节拍都相等的流水施工,也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。 (3)异节奏流水施工 异节奏流水施工是指在有节奏流水施工中,各施工过程的流水节拍各自相等而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工。 在组织异节奏流水施工时,异节奏流水施工又可以采用等步距和异步距两种方式。 根据背景材料,本工程各施工过程在各流水施工段上的流水节拍全部相等,均为2周,所以,最适宜采用的组织形式是等节奏流水施工。 特别提醒注意,等节奏流水施工也称为等节拍流水施工,但无节奏不能等同于无节拍流水施工,一方面没有"无节拍"的说法,另一方面不可能无流水节拍,只是流水节拍没有节奏而已。 2.参考答案: 流水施工进度计划横道图如下:
流水施工总工期T=(M+N-1)×K+G =(4+3-1)×2+1 =13周。 考点解析: 此题考察流水施工方法在建筑工程中的应用。 流水施工进度计划横道图的编制主要分四个方面: (1)横轴:为时间轴。针对本题也就是多少周.一定记得要有单位。 (2)纵轴:为施工过程。针对本题也就是施工过程工、施工过程Ⅱ、施工过程Ⅲ。 (3)横道线:每个施工过程中,每个流水段都有一条横道线,针对本题,共分四个流水施工段,即每个施工过程的横道线均由四条横道线组成,每条线代表一个流水施工段。 (4)横道线起止点:每个施工过程在流水施工段上的起止时间,每个施工过程在各流水段上应连续作业。 要认清一个误区,流水施工横道图与单纯的进度计划横道图不同,不能以流水施工段作为纵轴来绘制。 流水施工工期计算:本题采用的是等节奏流水施工。其总工期计算公式为T=(M+N-1)×K+G。 其中:M为流水施工段数,针对本题,M取值4; N为施工过程数.针对本题,N取值3; K为流水步距,针对本题,流水步距等于各施工段上施工过程的流水节拍,即K取值2; G为时间间隔,针对本题,G取值为1。 故流水施工总工期T=(M+N-1)×K+G =(4+3-1)×2+1 =13周。 当然,横道图中工期与计算工期必须是一致的,否则肯定不正确。 3.参考答案: (1)A将部分建筑的精装修和幕墙分包给B的行为合法; 理由:B具备相应资质,精装修及幕墙属专业分包范畴,建设单位与总承包单位签订的合同中有约定:总承包单位可以自行依法分包。故分包行为合法。 (2)B将承包范围内的幕墙分包给C的行为不合法; 理由:B单位本身为专业分包,将其分包范围内的工程再次分包给C单位,即分包再分包,属典型的违法分包行为。 (3)B将油漆劳务作业分包给D的行为合法; 理由:劳务作业分包,是指施工总承包企业或者专业承包企业(以下简称劳务作业发包人)将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业(以下简称劳务作业承包人)完成的活动。专业分包单位可以将劳务作业分包给具备相应资质的劳务作业单位。 考点解析: 此题考察专业分包合同的应用、劳务分包合同的应用。 先审题,提问要求考生"判断事件二中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位之间的分包行为并理清施工单位A、B、C、D之间的关系",首先明确的是分包行为是两个单位之间的行为,不是某一个单位的行为,更不是某施工单位合法或不合法。 将背景材料中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位的身份和相互之间的关系理清楚。 (1)A施工单位的身份是总承包单位; (2)A将部分建筑的精装修和幕墙分包给B; (3)B将承包范围内的幕墙分包给C; (4)B将油漆劳务作业分包给D。 下一步再分别判断(2)、(3)、(4)的分包行为合法性并给出理由。 其中(2)A将部分精装修和幕墙分包给B。首先B具备相应资质;其次精装修和幕墙工程均为相关法律允许分包的专业工程;最后,此分包过程虽然没经建设单位认可,但在建设单位与总承包单位签订的合同中有约定:总承包单位可以自行依法分包,视为建设单位认可。所以,A与B之间的分包行为是合法的。 其中(3)B将承包范围内的幕墙分包给C。首先明确B的身份——专业分包;其次明确幕墙工程的定位——专业承包项目;最后可以确定,B将幕墙分包给C其实是专业分包再分包的行为,根据《建设工程质量管理条例》,显然不合法。 其中(4)B将油漆劳务作业分包给D。根据2004年4月1日起施行的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第五条的规定,劳务作业分包,是指施工总承包企业或者专业承包企业(以下简称劳务作业发包人)将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业(以下简称劳务作业承包人)完成的活动。也就是说,劳务分包既可以是施工总承包企业与劳务分包单位之间的行为,也可以是专业承包企业与劳务分包单位之间的行为。根据背景材料,油漆作业属于劳务作业范畴,B为合法的专业承包企业,D为合法的劳务作业单位,即8与D间的分包行为合法。 4.参考答案: 事件三中错误之处和理由分别如下: 错误一:A施工单位认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。 理由:建设单位只与A单位有合同关系,B单位只与A单位有合同,故只能是B向A索赔,A再就此向建设单位索赔。 错误二:B施工单位直接向建设单位提出索赔。 理由:建设单位只与A单位有合同关系,B单位只与A单位有合同,故只能是B向A索赔,A再就此向建设单位索赔。 错误三:建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量检验并办理接收手续,其对油漆材料的质量责任已经完成,因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担。 理由:由建设单位采购的物资,施工单位的验证也不能取代建设单位对其采购物资的质量责任。 考点解析: 此题考察施工合同变更与索赔。 先审题,整个事件三由五句话组成。第一句,交代事件发生的原因,属油漆质量不合格。第二句,B向A就油漆质量问题提出索赔。第三句,A认为8应直接向建设单位提出索赔。第四句,B直接向建设单位索赔。第五句,建设单位认为油漆质量责任应由A单位承担,拒绝受理索赔。 第二句和第四句是相互矛盾的两种做法,显然两者中必有一个正确、一个错误。 我们知道,建设单位只与A单位有合同关系,B单位只与A单位有合同,故只能是B向A索赔,A再就此向建设单位索赔。所以,第二句B向A索赔是正确的,第四句B直接向建设单位索赔是不正确的。 相应的,第三句中,A认为B应直接向建设单位提出索赔也就不正确了。 再看第五句:这句话分两层意思,①建设单位认为油漆质量责任应由A单位承担,②建设单位拒绝受理索赔。 其实《合同法》最根本的原则就是"公平",对于建设工程物资质量责任划分而言,就是谁采购的材料谁负责。对于施工单位采购的物资,建设单位的验证不能代替施工单位对采购物资的质量责任;同理,由建设单位采购的物资,施工单位的验证也不能取代建设单位对其采购物资的质量责任。所以,第五句第一层意思,建设单位的说法是错误的。 对于第二层意思,原本B单位就不应该直接向建设单位索赔,所以建设单位拒绝受理是正确的。 最后总结一下索赔的定义与概念。索赔是一个合同术语,只有存在合同关系,才能发生索赔,合同甲乙双方中任一方均可以提出向对方的索赔。 但并不是每项索赔都成立、均合法,索赔成立的前提主要有三点: ①双方存在合同关系; ②造成工期损失或费用损失(增加); ③非提出方原因。
|