TA的每日心情 | 开心 2018-3-4 10:55 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
- 积分
- 30097
|
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列管材中,属于金属层状复合材料的是( )。
A.镍基合金钢管
B.衬不锈钢复合钢管
C.钢塑复合钢管
D.衬聚四氟乙烯钢管
参考答案:B
2.关于互感器性能的说法,错误的是( )。
A.将大电流变换成小电流
B.将仪表与高压隔离
C.使测量仪表实现标准化
D.可以直接测量电流
参考答案:D
3.关于工程测量的说法,错误的是( )。
A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程
B.机电工程的测量贯穿于工程施工全过程
C.必须对建设单位提供的基准点进行复测
D.工程测量工序与工程施工工序密切相关
参考答案:C
4.锅炉钢结构组件吊装时,与吊点选择无关的是( )。
A.组件的结构强度和刚度
B.吊装机具的起升高度
C.起重机索具的安全要求
D.锅炉钢结构开口方式
参考答案:D
5.关于自动化仪表取源部件的安装要求,正确的是( )。
A.合金钢管道上取源部件的开孔采用气割加工
B.取源部件安装后应与管道同时进行压力试验
C.绝热管道上安装的取源部件不应露出绝热层
D.取源阀门与管道的连接应采用卡套式接头
参考答案:B
6.钢制管道内衬氯丁胶乳水泥砂浆属于()防腐蚀措施。
A.介质处理
B.添加缓蚀剂
C.覆盖层
D.电化学保护
参考答案:C
7.关于管道保温结构的说法,正确的是()
A.保温结构与保冷结构相同
B.任何环境下均无需防潮层
C.各层功能与保冷结构不同
D.以保温结构热流方向相反
参考答案:D
8.施工阶段项目成本控制的要点是()
A.落实成本计划
B.编制成本计划
C.成本计划分解
D.成本分析考核
参考答案:A
9.下列不属于电梯制造厂应提供的资料是()
A.井道布置图
B.产品合格证明文件
C.安装使用说明
D.电梯安装方案
参考答案:D
10.下列属于气体灭火系统的组成是()
A.储存装置
B.混合装置
C.发生装置
D.反应装置
参考答案:C
11.下面不属于采购计划实施项目的是()
A.报价评审
B.接收请购文件
C.包装及运输
D.编制采购计划
参考答案:D
12.下列不属于工程文件的是()
A.施工图纸
B.标准规范
C.技术协议
D.会议纪要
参考答案:B
13.关于保修期说法正确的是()
A.保修期从竣工合格之日算起
B.管线的保修期为3年
C.供热保修期为1年
D.设备安装的保修期为5年
参考答案:A
14.工程验收时,经建设单位验收不影响安全结构和使用功能的应该()
A.不作处理
B.返工
C.返修
D.报废处理
参考答案:A
15.离心泵在给水试运转后,不正确的做法是()
A.关闭泵的入口阀门
B.关闭附属系统阀门
C.用清水冲洗离心泵
D.放净泵内积存液体
参考答案:B
16.关于计量器具说法正确的是()
A.检测器具的测量误差大于被测对象的测量误差
B.封存的计量器具重新启用时,无需检定
C.不同检测仪器可以混存
D.测量仪器标记不清视为不合格
参考答案:D
17.不属于临时用电组织设计的内容()
A.核算电费
B.电气平面图
C.电器的类型
D.总配电箱的位置
参考答案:A
18.产地储存库与使用单位之间的油气管道属于()
A.动力管道
B.工业管道
C.公用管道
D.长输管道
参考答案:D
19.自动化仪表安装工程中,主控室的仪表分部工程不包括()
A.取源部件安装
B.仪表线路安装
C.电源设备安装
D.仪表盘柜安装
参考答案:A
20.下列项目属于建筑安装工程一般项目是()
A.保证主要使用功能要求的检验项目
B.保证工程安全节能和环保的项目
C.因无法定量而采取定性检验的项目
D.确定该检验批主要性能的检验项目
参考答案:C
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本題不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.设备吊装工艺设计中,吊装参数表主要包括()
A.设备规格尺寸
B.设备的重心位置
C.设备就位标高
D.设备吊装重量
E.设备运输线路
参考答案:AD
22.下列参数中,影响焊条电弧焊线能量大小的有()
A.焊机功率
B.焊接电流
C.电弧电压
D.焊接速度
E.焊条直径
参考答案:BCD
23.机械设备联轴器装配时,需测量的项目有()
A.两轴心径向位移
B.外径光洁度
C.联轴器外径圆度
D.两轴线倾斜
E.联轴器端面间隙
参考答案:ADE
24.变压器二次搬运,正确的说法有()
A.可采用卷扬机拖运的运输方式
B.可用变压器顶盖上部的吊环吊装整台变压器
C.变压器搬运过程中输倾斜角不得超过15
D.装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活
E.变压器搬运时,应将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护
参考答案:ACE
25.不锈钢工艺管道的水冲洗实施要点中,正确的有()
A.水中氯离子含量不超过25ppm
B.水冲洗的流速不得低于1.5m/s
C.排放管在排水时不得形成负压
D.排放管内径小于被冲洗管的60%
E.冲洗压力应大于管道设计压力
参考答案:ABC
26.关于高强度螺栓连接的说法,正确的是()
A.螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验
B.不能自由穿入螺栓的螺栓孔可用气割扩孔
C.高强度螺栓初拧和终拧后要做好颜色标记
D.高强度螺栓终拧后的螺栓露出螺母2-3扣
E.扭剪型高强度螺栓的拧紧应采用扭矩法
参考答案:ACDE
27.关于中水系统管道安装的说法,正确的有()
A.给水管道应采用耐腐蚀的管材
B.中水管道外壁应涂浅绿色标志
C.中水给水管道应装设取水水嘴
D.管道不宜暗敷于墙体和楼板内
E.绿化浇洒宜采用地下式给水栓
参考答案:ABDE
28.关于灯具现场检查要求的说法,正确的是()
A.I类灯具外壳有专用的PE端子
B.消防应急灯具有试验标志
C.灯具内部接线为铜芯绝缘导线
D.灯具绝缘电阻不小于0.5兆欧
E.导线绝缘层厚度不小于0.6毫米
参考答案:ACE
29.国际机电工程项目合同风险防范措施中,属于自身风险防范的有()
A.技术风险防范
B.管理风险防范
C.财经风险防范
D.法律风险防范
E.营运风险防范
参考答案:ABE
30.在公共广播系统检测时,应重点关注检测参数有()
A.声场不均匀度
B.漏出声衰减
C.播放警示信号
D.设备信噪比
E.警报的响应时间
参考答案:ABD
(一)背景资料
某安装公司承接一大型商场的空调工程。工程内容有:空调风管、空调供回水,开式冷却水等系统的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购。设备有:离心式双工况冷水机组2台,螺杆式基载冷水机组2台,24台内融冰钢制蓄冰盘管,146台组合式新风机组,均由建设单位采购。
项目部进场后,编制了空调工程的施工技术方案,主要包括施工工艺与方法质量技术要求和安全要求等,方案的重点是隐蔽工程施工,冷水机组吊装,空调水管的法兰焊接,空调管道的安装及试压,空调机组调试与试运行等操作要求。
质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。
图1空调供水管穿墙示意图
空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图中注明空调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
在试验过程中,发现空调供水管个别法兰链接和焊缝处有渗漏现象,施工人员进行返修后,重新试验未发现渗漏。
问题
1.空调工程的施工技术方案编制后应如何组织实施交底?重要项目的技术交底文件应由哪个施工管理人员审批?
2.图1中存在的错误有哪些?如何整改?
3.计算空调供水管和开式冷却水的试验压力。试验压力最低不应小于多少MPa?
4.试验中发现有渗漏现象时,有哪些禁止的操作?
【参考答案】
1.技术交底应分层次展开,直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行,并有书面交底资料。
2.图1中存在的错误:
①穿越防火墙套管的设置(未明确钢制套管)错误;
②管道焊缝布置在了套管内错误;
③聚氨酯发泡材料封堵错误。
整改:
①穿越防火墙应设置钢制套管;
②管道焊缝不得设置在套管内,应避开穿墙套管位置;
③管道穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵。
冷却水管试验压力为:1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa
压力为:0.9MPa×1.5=1.35MPa
4.如发现渗漏现象,禁止继续试验,禁止带压力处理,渗漏部位未处理好禁止恢复试验。
第5页:案例二
(二)背景资料
A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。
为了提高施工效率,A公司采用BIM四维(4D)模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度计划完成了各项安装工作。
在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成;自动喷水灭火系统末端试水装置(见图2)的出水方式和排水立管不符合规范规定。B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作后,交付A公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工程质量验收合格。
图2 末端试水装置安装示意图
问题
1.A公司采用BIM四维(4D)模拟施工的主要作用有哪些?
2.末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末端试水装置漏装哪个管件?
3.B公司还有哪些调试工作未完成?
4.联动试验除A公司外,还有哪些单位参加?
【参考答案】
1.(1)在BIM三维模型的基础上融合时间概念可实现四维模拟,避免施工延期。
(2)可以直观地体现施工的界面、顺序,使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰。
(3)通过四维施工模拟与施工组织方案的結合,使设备材料进场、劳动力配置、机械排版等各项工作的安排变得更为有效、经济。设备吊装方案及一些重要的施工步骤,都可以用四维模拟的方式很明确的展示出来。
2.①末端试水装置不得直接与排水管链接,应通过排水漏斗接入排水管管道;
排水管立管管径不符合要求,管径不应小于75mm,
排水立管应设置伸顶通气管,并在管端设置排水管透气帽。
②末端试水装置漏装了试水接头、排水漏斗、压力表表弯、排水通气管及管帽。
3.B公司还应完成水源测试、排水设施的调试工作。
4.还应有B单位、建设单位、监理单位、相关设备供应商参加。
|
|