      2A311012建筑物理环境技术要求
      考点1室内光环境的技术要求
      室内光来源有自然采光和人工照明两种。
      1.自然采光
      每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于0.60m。卧室、起居室(厅)、厨房应有天然采光。
      2.人工照明的光源
      主要分为热辐射光源和气体放电光源。见表1—3。
      表1—3人工照明光源的分类及优缺点
    项目
    分类
    优点
    缺点
    使用场所
    热辐射光源
    白炽灯和卤钨灯
    体积小、构造简
    单、价格便宜
    散热量大、发光效
    率低、寿命短
    居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所
    气体放电光源
    荧光灯、荧光高压
    汞灯、金属卤化物
    灯、钠灯、氙灯等
    发光效率高、寿命
    长、灯的表面亮度
    低、光色好、接近
    天然光光色
    有频闪现象、镇流
    噪声、开关次数频
    繁影响灯的寿命

      光源的选择:
      (1)开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用热辐射光源。
      (2)有高速运转物体的场所宜采用混合光源。
      (3)应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。工作场所内安全照明的照度不宜低于该场所一般照明照度的5%;备用照明(不包括消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等场所)的照度不宜低于一般照明照度的10%。
      (4)图书馆存放或阅读珍贵资料的场所,不宜采用具有紫外光、紫光和蓝光等短波辐射的光源。
      (5)长时间连续工作的办公室、阅览室、计算机显示屏等工作区域,宜控制光幕反射和反射眩光;在顶棚上的灯具不宜设置在工作位置的正前方,宜设在工作区的两侧,并使灯具的长轴方向与水平视线相平行。
      3.自然通风
      每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%;透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置;屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%。
      考点2室内声环境的技术要求
      1.建筑材料的吸声种类
      (1)多孔吸声材料:麻棉毛毡、玻璃棉、岩棉、矿棉等,主要吸中高频声。
      (2)穿孔板共振吸声结构:穿孔的各类板材,都可作为穿孔板共振吸声结构,在其结构共振频率附近有较大的吸收。
      (3)薄膜吸声结构:皮革、人造革、塑料薄膜等材料,具有不透气、柔软、受张拉时有弹性等特性,吸收其共振频率200~1000Hz附近的声能。
      (4)薄板吸声结构:各类板材同定在框架上,连同板后的封闭空气层,构成振动系统,吸收其共振频率80~300Hz附近的声能。
      (5)帘幕:具有多孔材料的吸声特性,离墙面1/4波长的奇数倍距离悬挂时可获得相应频率的高吸声量。
      2.室内允许的噪声级
      住宅卧室、起居室(厅)内噪声级:昼间卧室内的等效连续A声级不应大于45dB,夜间卧室内的等效连续A声级不应大于37dB;起居室(厅)的等效连续A声级不应大于45dB。
      考点3室内热工环境的技术要求
      1.建筑物耗热量指标
      包括:体形系数和围护结构的热阻与传热系数。
      (1)体形系数,指建筑物与室外大气接触的外表面积Fo与其所包围的体积Vo的比值。严寒、寒冷地区的公共建筑的体形系数应不大于0.40。体形系数越大,耗热量比值也越大。
      (2)围护结构的热阻与传热系数:围护结构的热阻R与其厚度d成正比,与围护结构材料的导热系数A成反比;R=d/A;围护结构的传热系数K=L/R。
      2.围护结构外保温的特点
      外保温可降低墙或屋顶温度应力的起伏,提高结构的耐久性,可减少防水层的破坏;对结构及房屋的热稳定性和防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结有利;使热桥处的热损失减少,防止热桥内表面局部结露。
      间歇空调的房间宜采用内保温;连续空调的房间宜采用外保温。旧房改造,外保温的效果最好。
      3.围护结构和地面的保温设计
      控制窗墙面积比,公共建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比不大于0.70;提高窗框的保温性能,采用塑料构件或断桥处理;采用双层中空玻璃或双层玻璃窗;结构转角或交角,外墙中钢筋混凝土柱、圈梁、楼板等处.是热桥;热桥部分的温度值如果低于室内的露点温度,会造成表面结露;应在热桥部位采取保温措施。
      4.防结露与隔热
      防止冬季外墙产生表面冷凝,就要使外墙内表面附近的气流畅通;降低室内湿度,有良好的通风换气设施。
      防止夏季结露的方法:将地板架空、通风,用导热系数小的材料装饰室内墙面和地面。隔热的方法:外表面采用浅色处理,增设墙面遮阳以及绿化;设置通风问层,内设铝箔隔热层。
      考点4室内空气质量
      住宅室内装修设计宜进行环境空气质量预评价。住宅室内空气污染物的活度和浓度限值为:氡不大于200(Bq/m3),游离甲醛不大于0.08(mg/m3),苯不大于0.09(mg/m3),氨不大于0.2(mg/m3),TVOC不大于0.5(mg/m3)。
      2A311013建筑抗震构造要求
      考点1抗震设防的分类及目标
      建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。
      我国规范抗震设防的目标简单地说就是“小震不坏、中震可修、大震不倒”。“三个水准”的抗震设防目标是指:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理仍可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般性修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。
      考点2抗震构造的要求
      1.框架结构的抗震构造措施
      震害调查表明框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。
      (1)梁的抗震构造要求。
      ①梁的截面尺寸。
      宜符合下列各项要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4。
      ②梁内钢筋配置规定:
      a.梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。
      b.一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。
      C.梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
      (2)柱的抗震构造要求。
      ①柱截面尺寸构造要求:
      a.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。
      b.剪跨比宜大于2。
      C.截面长边与短边的边长比不宜大于3。
      ②柱纵向钢筋配置规定:
      a.柱的纵向钢筋宜对称配置。
      b.截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋问距不宜大于200mm。
      C.柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。
      d.边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
      e.柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。
      ③柱箍筋配置要求:
      柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
      a.柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者的最大值;
      b.底层柱的下端不小于柱净高的1/3:
      C.刚性地面上下各500mm;
      d.剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。
      (3)抗震墙的抗震构造要求。
      ①抗震墙的厚度,一、二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三、四级不应小于140mm且不小于层高或无支长度的1/25;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/16,三、四级不宜小于层高或无支长度的1/20。
      底部加强部位的墙厚,一、二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16,三、四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/12,三、四级不宜小于层高或无支长度的1/16。
      ②一、二、三级抗震墙在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比,一级时,9度不宜大于0。4,7、8度不宜大于0.5;二、三级时不宜大于0.6。
      ③抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:
      a.一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%,四级抗震墙分布钢筋最小配筋率不应小于0.20%;
      b.部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋配筋率均不应于0.3%。
      ④抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,尚应符合下列规定:
      a.抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300ram,部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于200ram;
      b.抗震墙厚度大于140mm时,其竖向和横向分布钢筋应双排布置,双排分布钢筋间拉筋的间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm;
      C.抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径,均不宜大于墙厚的1/10且不应小于8mm;竖向钢筋直径不宜小于10mm。
      2.多层砌体房屋的抗震构造措施
      (1)多层砖砌体房屋的构造柱构造要求。
      构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm),纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。
      (2)多层砖砌体房屋现浇混凝土圈梁的构造要求。
      ①圈梁应闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底。
      ②圈梁的截面高度不应小于120mm,配筋应符合表1—4的要求;按规范要求增设的基础圈梁,截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4φ12。