易点通

标题: 2015年一级注册消防工程师《综合能力》考点分析汇总 [打印本页]

作者: loveyunfei365    时间: 2015-10-25 13:49
标题: 2015年一级注册消防工程师《综合能力》考点分析汇总

   考点:消防设施到场检查

  施工单位采购的各类消防设施的设备、组件及材料等到达施工现场后,施工单位组织实施现场检查。消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查。

  (一)合法性检查

  按照国家相关法律法规规定,消防产品按照国家或者行业标准生产,并经型式检验和出厂检验合格后,方可使用。消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件。

  1.市场准入文件

  到场检查重点查验下列市场准入文件:

  1)纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书。

  2)新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书。

  3)目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的型式检验报告。

  4)非消防产品类的管材管件、电缆电线及其他设备、材料查验其法定质量保证文件。

  2.产品质量检验文件

  到场检查重点查验下列消防产品质量检验文件:

  1)查验所有消防产品的型式检验报告;其他相关产品的法定检验报告。

  2)查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告或者出厂合格证。

  (二)一致性检查

  消防产品一致性检查是防止使用假冒伪劣的消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段。消防产品到场后,根据消防设计文件、产品型式检验报告等,查验到场消防产品的铭牌标志、产品关键组件和材料、产品特性等一致性程度。

  消防产品一致性检查按照下列步骤及要求实施:

  1)逐一登记到场的各类消防设施的设备及其组件名称、批次、规格型号、数量和生产厂名、地址和产地,与其设备清单、使用说明书等核对无误。

  2)查验各类消防设施的设备及其组件的规格型号、组件配置及其数量、性能参数、生产厂名及其地址与产地,以及标志、外观、材料、产品实物等,与经国家消防产品法定检验机构检验合格的型式检验报告一致。

  3)查验各类消防设施的设备及其组件规格型号,符合经法定机构批准或者备案的消防设计文件要求。

  (三)产品质量检查

  消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查主要包括外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测等内容。

  1)火灾自动报警系统、火灾应急照明及疏散指示系统的现场产品质量检查,重点对其设备及其组件进行外观检查。

  2)水系灭火系统(如消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统等)的现场产品质量检查,重点对其设备、组件以及管件、管材的外观(尺寸)、组件结构及其操作性能进行检查,并对规定组件、管件、阀门等进行强度和严密性试验;泡沫灭火系统还需按照规定对灭火剂进行抽样检测。

  3)气体灭火系统、干粉灭火系统除参照水系灭火系统的检查要求进行现场产品质量检查外,还要对灭火剂储存容器的充装量、充装压力等进行检查。

  4)防排烟设施的现场产品质量检查,重点检查风机、风管及其部件的外观(尺寸)、材料燃烧性能和操作性能;检查活动挡烟垂壁、自动排烟窗及其驱动装置、控制装置的外观、操控性能等。



作者: loveyunfei365    时间: 2015-10-25 13:50
考点:火灾场景确定的原则

  火灾场景的确定应根据最不利的原则确定,选择火灾风险较大的火灾场景作为设定火灾场景。如火灾发生在疏散出口附近并令该疏散出口不可利用、自动灭火系统或排烟系统由于某种原因而失效等。火灾风险较大的火灾场景一般为最有可能发生,但火灾危害不一定最大;或者火灾危害大,但发生的可能性较小的火灾场景。

  火灾场景须能描述火灾引燃、增长和受控火灾的特征以及烟气和火势蔓延的可能途径、设置在建筑室内外的所有灭火设施的作用、每一个火灾场景的可能后果。

  1.在设计火灾时,应分析和确定建筑物的以下基本情况

  ①建筑物内的可燃物;

  ②建筑的结构、布局;

  ③建筑物的自救能力与外部救援力量。

  2.在进行建筑物内可燃物的分析时应着重分析以下因素

  ①潜在的引火源;

  ②可燃物的种类及其燃烧性能;

  ③可燃物的分布情况;

  ④可燃物的火灾荷载密度。

  3.在分析建筑的结构布局时应着重考虑以下因素

  ①起火房间的外形尺寸和内部空间情况;

  ②起火房间的通风口形状及分布、开启状态;

  ③房间与相邻房间、相邻楼层及疏散通道的相互关系;

  ④房间的围护结构构件和材料的燃烧性能、力学性能、隔热性能、毒性性能及发烟性能。

  4.分析和确定建筑物在发生火灾时的自救能力与外部救援力量时应着重考虑以下因素

  ①建筑物的消防供水情况和建筑物室内外的消火栓灭火系统;

  ②建筑内部的自动喷水灭火系统和其他自动灭火系统(包括各种气体灭火系统、干粉灭火系统等)的类型与设置场所;

  ③火灾报警系统的类型与设置场所;

  ④消防队的技术装备、到达火场的时间和灭火控火能力;

  ⑤烟气控制系统的设置情况。

  5.在确定火灾发展模型时,应至少考虑下列参数

  ①初始可燃物对相邻可燃物的引燃特征值和蔓延过程;

  ②多个可燃物同时燃烧时热释放速率的叠加关系;

  ③火灾的发展时间和火灾达到轰燃所需时间;

  ④灭火系统和消防队对火灾发展的控制能力;

  ⑤通风情况对火灾发展的影响因子;

  ⑥烟气控制系统对火灾发展蔓延的影响因子;

  ⑦火灾发展对建筑构件的热作用。
作者: loveyunfei365    时间: 2015-10-25 13:50
考点:电梯井和管道井等竖向井道

  建筑内的管道和管道井是火灾烟气和火灾蔓延的通道之一,在火灾时极易产生烟囱效应。防火检查中,通过对管道井的设置、封堵等方面进行检查,核实竖向井道的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

  (一)检查内容

  1.竖向井道设置

  主要检查要求:

  (1)建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门为丙级防火门。

  (2)高层建筑内的垃圾道排气口直接开向室外,垃圾斗设在垃圾道前室内,该前室的门为丙级防火门。垃圾斗采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。

  (3)电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯门的耐火极限不低于1.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。

  2.缝隙、孔洞的封堵

  主要检查要求:

  (1)电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,采用用防火封堵材料封堵;

  (2)电缆井、管道井在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。

  (二)检查方法

  查阅消防设计文件、建筑平面图,了解竖向井道类型、设置位置后开展现场检查,实地对照隐蔽工程施工记录、防火门产品质量证明文件、防火封堵产品燃烧性能证明文件等资料,查验防火门、防火封堵材料选型和防火封堵的密实性。




欢迎光临 易点通 (http://gongkeba.com/) Powered by Discuz! X3.1