易点通
标题:
2021年一建考试 机电实务 押题核心笔记
[打印本页]
作者:
乐无限
时间:
2021-8-25 13:39
标题:
2021年一建考试 机电实务 押题核心笔记
1、流动式起重机必须在水平坚硬的地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装站位置和行走路线)的地基应进行处理。应根据其地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求,在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对地基处理进行专门设计。吊装前必须进行地基验收。
2、平衡梁的作用 (1)保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备。 (2)缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度。 (3)减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备。 (4)多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点的荷载。
3、专项施工方案的审批要求
(1)施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案
(2)专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后
方可实施。
(3)对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的,
由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
4、超过一定规模的危大工程范围
(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 lOOkN 及以上的起重吊装工程;
(2)起重量 300kN 及以上,或搭设总高度 200m 及以上,或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工
程。
5、焊条选用原则
1)具有焊接工艺可操作性原则
2)提高生产率和降低成本原则
3)满足焊接结构特点及受力条件原则
4)焊缝金属的力学性能和化学成分匹配原则
5)保证焊接构件的使用性能和工作条件原则
①应采取焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理措施外,尽量严格执行焊后热消氢处理的工艺,必要时打磨焊
缝余高。
②对容易产生焊接延迟裂纹的钢材,焊后应及时进行热处理。当不能及时进行热处理时,应在焊后立即均匀加热至
200-350℃,并保温缓冷。
6、联轴器装配时应测量
两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙。
7、送电验收的要求
1)①由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误。②合高压进线开关,检查高压电压是否正常;合变
压器柜开关,检查变压器是否有电,合低压柜进线开关,查看低压电压是否正常。分别合其他柜的开关。(由高到低)③
空载运行 24h,无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用。
8、变压器的交接试验的具体内容
1)测量绕组连同套管的直流电阻
2)测量铁芯及夹件的绝缘电阻
3)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比
4)检查所有分接的电压比
5)检查变压器的三相联接组别
6)检查相位
7)绕组连同套管的交流耐压试验
8)额定电压下的冲击合闸试验
9)绝缘油试验或 SF6 气体试验
9、导线连接要求
1)每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线
和避雷线均不得有接头。
2)不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。
3)接头处的机械强度不低于导线自身强度的 90%。电阻不超过同长度导线电阻的 1.2 倍。
4)耐张杆、分支杆等处的跳线连接,可以采用 T 形线架和并沟线夹连接。
5)架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。
10、阀门检验1)阀门外观检査。阀门应完好,开启机构应灵活,阀门应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验:1)阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过 25ppm。2)阀门的壳体试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.5 倍,密封试验为阀门在 20℃时最大允许工作压力的1.1 倍,试验持续时间不得少于 5min,无特殊规定时,试验温度为 5~40℃,低于 5℃时,应采取升温措施。3)安全阀的校验应按照现行国家标准《安全阀安全技术监察规程》TSGZFO01-2006 和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验,委托有资质的检验机构完成,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。
11、罐底1)焊接工艺原则:采用收缩变形最小的焊接工艺及焊接顺序。2)焊接顺序。中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的 300mm 部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝(在底圈壁板纵焊缝焊完后施焊)→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝。
12、底板控制焊接变形的措施1)边缘板采用隔缝焊接,边缘板先焊接外侧 300mm 左右的焊缝,内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊。2)中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝,焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开,用定位板固定。遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊接的原则,分段退焊或跳焊。3)罐底与罐壁连接的角焊缝:先焊内侧环形角缝,再焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布,同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法。
13、炉机组在整套启动以前,必须完成锅炉设备,包括锅炉辅助机械和各附属系统的分部试运行;锅炉的烘炉、化学清洗;锅炉及其主蒸汽、再热蒸汽管道系统的吹洗;锅炉的热工测量、控制和保护系统的调整试验工作。
14、轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子一发电机转子对轮中心的找正。
15、轴系中心找正包括:轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后的复找;汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复找;轴系联结时的复找。
16、常用穿转子的方法滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
17、简述敞口水箱满水试验静置 24h 观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下 10min 压力不降,不渗不漏。
18、管道安装原则①先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装;②对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道;③当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。
19、槽盒内敷线要求(1)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。(2)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面(包括外护套)不应超过槽盒内截面的 40%,且载流导体不宜超过 30 根。(3)控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面不应超过槽盒内截面的 50%。(4)分支接头处绝缘导线的总截面(包括外护层)不应大于该点盒(箱)内截面的 75%。
20、灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。(1)Ⅰ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导电部分连接到保护导体上,因此Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。(3)Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流 50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。
作者:
乐无限
时间:
2021-8-25 13:40
21、风机的安装要求(1)落地安装时,应按设计要求设置减振装置,并应采取防止设备水平位移的措施。挂安装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。(2)减振器的安装位置应正确,各组或各个减振器承受荷载的压缩量应均匀一致,偏差应小于 2mm。(3)风机的进、出口不得承受外加的重量,相连接的风管、阀件应设置独立的支、吊架。 22、(1)通风空调工程的绝热材料,要对导热系数、密度、吸水率等指标进行复试,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于 2 次。(2)风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试,检验方法为随机抽样送检,核査复验报告,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验 2%,不得少于 2 台。
23、货物采购策划与采购计划应分析市场现状,通过供货能力、所购设备的生产周期、仓储保管能力、货物运距、运输方法和时间
24、材料采购合同的履行环节产品的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、采购合同的变更等。
25、总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理(施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修)以及(技术、质量、安全、进度、工程款支付)等进行全过程的管理。
26、采办小组的主要工作货物交接、材料处理、资料归档和采购总结
欢迎光临 易点通 (http://gongkeba.com/)
Powered by Discuz! X3.1