  案例分析第四题
  某建筑高度为19.8m的综合建筑物,地下1层(标高为-5.100m,室外地面标高为-0.600m),地上4层,建筑耐火等级为一级,每层的建筑面积约为8830m2,该建筑按国家规范规定设置了相应的消防设施。开发商拟在其中设置一个大型娱乐城,营业面积约为6200m2。
  根据以上材料,回答问题:
  1.若其中某些楼层不宜设大型娱乐城,但又确需要设置时,应当满足什么要求?
  2.该大型娱乐城与建筑物其他部位之间的防火分隔有何要求?
  3.该大型娱乐城应当如何设置安全疏散通道和出口?
  4.该大型娱乐城室内装修对材料有什么要求?
  5.该建筑物的消防车道应当如何设置?
  第四题参考答案
  1.如果确实需要布置在负1层时,负1层地面与室外出入口地坪的高差不大于10m;需要布置在负1层或4层时,一个厅、室的建筑面积不得大于200m2,一个厅室的出口不少于两个,当一个厅、室的面积少于50m2且经常停留人数不超过15人时,可设一个出口,还需要设置自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。
  2.该娱乐城与建筑物其他部位采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板隔开,该娱乐城与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门。
  3.因为该建筑物地上建筑层数超过2层,所以其地上部分的疏散楼梯应采用封闭楼梯间;因该建筑物地下室仅为1层,且其地下室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,故其地下室应设置封闭楼梯间,按每个防火分区不少于2个布置。该娱乐城内疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应当按每百人不小于1.0m经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于1.4m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
  4.该娱乐城室内装修材料应满足以下要求。
  (1)1~3层的装修应当满足以下要求:
  1)顶棚采用燃烧性能等级为A级的材料,如玻璃、金属、合金、石膏板、石灰制品等。
  2)墙面隔断采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如纸面石膏板、彩色阻燃人造板、难燃墙布等。
  3)窗帘采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如经过阻燃处理的各类难燃织物。
  4)地面采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如大理石、瓷砖、硬PVC塑料地板、水泥木丝板、氯丁橡胶板。
  5)固定家具采用燃烧性能等级不低于B2级的材料。
  (2)4层的装修应当满足:顶棚采用燃烧性能等级为A级的材料,其他部位采用燃烧性能等级不低于B1级的材料。
  (3)负1层的装修应当满足:顶棚、地面采用燃烧性能等级为A级的材料,其他部位采用燃烧性能等级不低于B1级的材料。
  5.因为该建筑物每层的建筑面积约为8832m2,属于占地面积大于3000m2的多层公共建筑,因此应当设置环形消防车道,确有困难时可沿建筑物的两条场边设置消防车道。