易点通

标题: 2018一级消防师《案例分析》考前冲刺试题(案例三) [打印本页]

作者: 乐无限    时间: 2018-10-8 14:30
标题: 2018一级消防师《案例分析》考前冲刺试题(案例三)
2018一级消防师《案例分析》考前冲刺试题(案例三),临近考试,功课吧为大家整理了消防考试冲刺试题,希望对大家通过考试有所帮助!
  案例分析第三题
  某单层堆垛储物仓库,占地面积为2550m2,储存物质为搪瓷制品,储物高度为3m,包装为纸箱和木材,其包装质量超过物品本身质量1/4。该仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成1个防火分区。
  根据以上材料,回答问题:
  1.该仓库储存物品的火灾危险性应当划人哪一类?
  2.试确定该仓库的耐火等级。
  3.该仓库防火分区划分是否恰当?为什么?
  4.拟在该仓库南侧距仓库南侧外墙外边缘1Om处建一栋建筑高度为10m,耐火等级为三级的办公楼,此方案是否可行?为什么?
  参考答案
  1.因为仓库中储存的物品为搪瓷制品,火灾危险性属于戊类,但由于其包装为纸箱和木材,均为可燃材料,且其包装质量超过物品本身质量1/4,所以该仓库储存物品的火灾危险性属于丙类。
  2.因为该仓库储存物品属于丙类,占地面积为2550m2,单层仓库,因此该仓库的耐火等级应为一级或二级。
  3.该仓库防火分区划分恰当。当该仓库为一二级耐火等级的丙类2项单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500m2;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积增加一倍,即为3000m2,因此可以划分为一个防火分区。
  4.此方案不可行,因为丙类仓库与耐火等级为三级的多层民用建筑的防火间距为12m,而此处仅为10m。